Здравствуйте, джентльмены! Нужна консультация компетентных (и не очень) специалистов. Вопрос такой: являются ли результаты хроматографического анализа растворенных в масле газов достаточным поводом для вывода трансформатора в кап. ремонт? До появления хроматографа у нас на производстве были случаи, когда трансы работали даже с выделением газа; тогда примитивным способом отбирались пробы из газового реле на предмет наличия горючих газов: в пластиковою бутылку набирался раз из реле, чиркали зажигалкой, если газ воспламенялся, то трансформатор выводили в кап.ремонт, если нет - то он оставался в работе под наблюдением спецов. После появления хроматографа началось безобразие. Специалисты ЭТЛ уверяли, ссылаясь на результаты ХАРГ, что где-то в обмотке имеется "прогар размером с пятикопеечную монету". Дважды за последние два года на основании одних лишь результатов ХАРГ выводили трансформаторы ТЦНП-80000/20 в ремонт, после вскрытия и подъема активной части никаких "прогаров" и иных дефектов обнаружено не было, и трансформаторы отправляли на металлолом (капиталить не стали, так как дефект выявлен не был - собственно, и не понятно было, что надо устранять). Газовыделения в процессе эксплуатации не наблюдались, сопротивление изоляции - в норме, напряжение пробоя масла в норме, хим. анализы масла (кислотное число, кол-во мех.примесей и т.д.), кажется, тоже были в норме, ЕДИНСТВЕННОЙ причиной вывода в ремонт были результаты ХАРГ.
Возникает вопрос: насколько целесообразен и оправдан вывод в ремонт трансформаторов на основании результатов ХАРГ? Если не оправдан,то есть ли ссылки на какие-нибудь нормативные источники? И вообще, как быть - если подумать, то это же глупо, ломать технику понапрасну (пусть даже она уже древняя - больше двадцати лет эксплуатации в нещадном режиме)? В крайнем случае, даже если повреждение начнет развиваться, отработает же газовое реле! Какие могут быть последствия, если даже оно не отработает? Заранее благодарен за консультации. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.11.2009, 15:34
Причина редактирования: С телефона чтоль работаете?
|
|
|
asverevkin Трансформаторное масло, ХАРГ 23.11.2009, 19:26
? Результаты хроматографического анализа растворенны... 23.11.2009, 19:33
_Alex_ Концентрации каких именно газов показал ХАРГ? Если... 23.11.2009, 19:46
asverevkin Цитата(_Alex_ @ 23.11.2009, 19:46) А тран... 23.11.2009, 20:08
KIVOK ЦитатаВозникает вопрос: насколько целесообразен и ... 23.11.2009, 22:03
asverevkin Цитата[quotename='KIVOK' date='23.11.2... 25.11.2009, 18:08
Гость Решение на вывод трансформатора и его ремонт прини... 27.11.2009, 20:32
asverevkin Цитата(Гость @ 27.11.2009, 21:32) Прикинт... 29.11.2009, 16:09
Гость Результаты ХАРГ могут ориентировочно сказать о деф... 3.3.2010, 22:40
asverevkin Здравствуйте. И все же зря тогда выкатили тот тран... 4.3.2010, 15:46
Гость Могу ответить по диагностике оборудования по резул... 18.1.2011, 15:18
сергей_абрамов С трансами такой мощности лучше " перебдеть, ... 18.1.2011, 16:24
Гость_Михаил* Доброго времени суток. Самое главное, я бы на Ваше... 19.1.2011, 20:54
Денис1981 Доброго Дня!
Скажите пожулуйста, если мы регул... 11.3.2011, 10:34
Гость_Павел_* Добрый день!
На моем опыте было 2 транса забр... 3.5.2011, 12:08
scasi Попробуйте померить точно также такимже прибором к... 4.5.2011, 5:25
Всеволод Цитата(asverevkin @ 23.11.2009, 19:26) Зд... 24.11.2011, 13:29![]() ![]() ![]() |
|