![]() Расчет нагрузок , Как выполнить правильный расчет нагрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет нагрузок , Как выполнить правильный расчет нагрузок |
Гость_Burdanov_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет, ребят такой вопрос возник не знаю у кого даже спросить.
Делаю проект внутрянки для согласования в сбытовой. На объект (магазин) выделена мощность по справке Ленэнерго 32 кВА, но на факте магазин не потребляет такой мощности от силы 15кВА!! и автомат на вводе абонента небольшие С32А(хотя при этой мощности спокой но я бы поставил С50А). ТАк вот в чем собственно вопрос, в проекте в таблице расчета нагрузок обязательно чтобы полная мощность Sр равнялась 32кВа ?? или можно составить расчт. таб. на 15кВа? или просто оставшуюся мощность повесить на резервные автоматы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23061 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дают - берите, потом дороже обойдется (ну если только не предусмотрена каким либо образом плата за мощность)
про вводной автомат - если про тот что для счетчика, то это коммутационный аппарат, а не защитный, поэтому подбирайте для 32 кВА остаток мощности - хоть резерв, хоть чего другое, например передвижные электроустановки (но не сварка и ей подобное) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
ТАк вот в чем собственно вопрос, в проекте в таблице расчета нагрузок обязательно чтобы полная мощность Sр равнялась 32кВа ?? Нет, не обязательно. Главное, чтоб больше не было, а остальное не важно. Просто вы должны предусмотреть вариант дальнешего развития магазина, может они расширяться начнут, или кучу электрооборудования установят. В ваших силах позаботиться об этом заранее, чтобы в будущем не возникло лишних проблем. Но делать вы это не обязаны. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Бурданов_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Говорю по согласованию. Поставил автомат 50А на вводе расчет нагрузок на все 32 кВА , добавил пару групп розеток на 10кв ( резерв не прокатил ) сказали мол убери мощность с резерва!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 1:35 |
|
![]() |