![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 |
Объект - 24 этажный жилой дом.
На каждом этаже есть этажные щиты, от которых идут отходящие линии на квартиры. В каждой квартире будет свой квартирный щиток, в котором будет УЗО на 30мА для защиты квартиры. Вопрос - Требуется ли устанавливать УЗО в этажных щитах, на отходящих линиях питания квартирных щитков (на линии от этажных щитов до квартирных)? Если требуется то на сколько миллиампер? 100мА - как противопожарное или 30мА - как защита людей? |
|
|
General Electric Требуется ли УЗО в линиях от этажных до квартирных щитков? 5.7.2010, 13:50
с2н5он не требуется. хотя щас ставят на 100 5.7.2010, 17:03
General Electric Да, я тоже часто вижу в новых многоэтажках, что ст... 7.7.2010, 15:32
с2н5он страхуются от нового регламента по пож. безопаснос... 7.7.2010, 22:09![]() ![]() ![]() |
|