Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

прозвонка проводки под напряжением

Гость_Wolf_*
сообщение 4.8.2004, 9:49
Сообщение #1





Гости






Задача
Есть офисное здание. Отключать, кроме освещения, ничего нельзя, ни в рабочее время ни в вечернее.
Как, восстановить схему электроснабжения, начиная с вводного электрощита. Вся проводка за подвесными потолками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.8.2004, 12:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Wolf)
Задача
Есть офисное здание. Отключать, кроме освещения, ничего нельзя, ни в рабочее время ни в вечернее.
Как, восстановить схему электроснабжения, начиная с вводного электрощита. Вся проводка за подвесными потолками.


Если Вам не разрешают отключать отдельные линии, то теоретически Вы можете использовать токовые клещи, последовательно и кропотливо измеряя токи нагрузки на ответвительных автоматах (рубильниках) в Вводном щите и в клеммных (присоединительных) коробках электроприборов. Сравнивать их (величины токов), если нагрузки постоянные.
У меня на объекте есть, например, автоматические кондиционеры (не постоянные, по времени, токовые нагрузки) - в одиночку, без средств связи, такую работу проводить очень сложно - нет гарантии, что, пока Вы переходите от кондиционера до Вводного щита, автоматика не переключит режим. icon_wink.gif

И, что более не приятно, если нет схем и чертежей, следовательно обслуживание ЭУ - не проводилось, значит винты, болты-гайки НИКТО не ПОДТЯГИВАЛ, изоляцию, в т.ч. "скрутки" в коробках не проверяли, и если Вы, в процессе своих поисковых работ, шевельнёте непрочный контакт - в работе НЕОТКЛЮЧАЕМОГО оборудования произойдет аварийная ситуация , и ответственность за порчу оборудования (и недополученную прибыль icon_evil.gif ) "ляжет" на Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cat5144
сообщение 2.11.2006, 9:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.10.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 7366



Поздно конечно отвечаю, но лучше поздно чем никогда. Прибор LKZ-700 можно использовать для подачи высокочастотного тока от розетки, светильника. Вч ток проходит через автомат в щитке, где его "увидишь" приемником, через обмотку трансформатора в ТП, от которого запитано Ваше ВРУ. подробнее о приборе на сайте sonel.ru


--------------------
с уважением,
Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены