Задача
Есть офисное здание. Отключать, кроме освещения, ничего нельзя, ни в рабочее время ни в вечернее. Как, восстановить схему электроснабжения, начиная с вводного электрощита. Вся проводка за подвесными потолками. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата(Wolf) Задача
Есть офисное здание. Отключать, кроме освещения, ничего нельзя, ни в рабочее время ни в вечернее. Как, восстановить схему электроснабжения, начиная с вводного электрощита. Вся проводка за подвесными потолками. Если Вам не разрешают отключать отдельные линии, то теоретически Вы можете использовать токовые клещи, последовательно и кропотливо измеряя токи нагрузки на ответвительных автоматах (рубильниках) в Вводном щите и в клеммных (присоединительных) коробках электроприборов. Сравнивать их (величины токов), если нагрузки постоянные. У меня на объекте есть, например, автоматические кондиционеры (не постоянные, по времени, токовые нагрузки) - в одиночку, без средств связи, такую работу проводить очень сложно - нет гарантии, что, пока Вы переходите от кондиционера до Вводного щита, автоматика не переключит режим. ![]() И, что более не приятно, если нет схем и чертежей, следовательно обслуживание ЭУ - не проводилось, значит винты, болты-гайки НИКТО не ПОДТЯГИВАЛ, изоляцию, в т.ч. "скрутки" в коробках не проверяли, и если Вы, в процессе своих поисковых работ, шевельнёте непрочный контакт - в работе НЕОТКЛЮЧАЕМОГО оборудования произойдет аварийная ситуация , и ответственность за порчу оборудования (и недополученную прибыль ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2006 Из: Архангельск Пользователь №: 7366 ![]() |
Поздно конечно отвечаю, но лучше поздно чем никогда. Прибор LKZ-700 можно использовать для подачи высокочастотного тока от розетки, светильника. Вч ток проходит через автомат в щитке, где его "увидишь" приемником, через обмотку трансформатора в ТП, от которого запитано Ваше ВРУ. подробнее о приборе на сайте sonel.ru
-------------------- с уважением,
Сергей |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 18:10 |
|
![]() |