Аппарат на вводе/Ставит-не ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аппарат на вводе/Ставит-не ставить? |
18.10.2011, 9:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
Здравствуйте!
Ситуация такая: Есть первичный ЩР с отходящими линиями, от этих линий питаются два вторичных ЩР, которые смонтированы буквально в двух метрах от первичного ЩР. В первичной ЩР все отходящие кабели защищены своими автоматами. Во вторичных ЩР -тоже самое. Вопрос: Нужно ли на вводе вторичного ЩР устанавливать коммутационный аппарат (автомат, рубильник)? Если да, то дайте ссылку на документ. Описанная электроустановка находиться вне здания (на улице), но питается от здания. Требования какого раздела ПУЭ на нее распространяются? Заранее благодарю. |
|
|
hysteresis Аппарат на вводе/Ставит-не ставить? 18.10.2011, 9:59
RomanNV На вводе вторичных щитов поставьте выключатели наг... 19.10.2011, 13:22
hysteresis ПУЭ п.4.1.12.
Должна быть предусмотрена возможност... 19.10.2011, 14:04
RomanNV Тогда сначала читаем п.4.1.1 потом 4.2.4 и определ... 19.10.2011, 14:59
OBON Цитата(hysteresis @ 18.10.2011, 12:59) Зд... 19.10.2011, 17:28
RomanNV Цитата(OBON @ 19.10.2011, 19:28) Здравств... 20.10.2011, 6:43![]() ![]() ![]() |
|