Слава
сообщение 9.10.2011, 19:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Знаю, что есть то ли ГОСТ, то ли СНиП, где прописано, что провод заземления бензовозов должен быть из медного многопроволочного тросика в прозрачной изоляции. Там же определено разрешённое кол-во оборванных жил. Где - не могу найти.

В ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РО 112-001; МОП ОТ АЗС; ГОСТ 21130-75 этого нет.

Сообщение отредактировал Слава - 10.10.2011, 14:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 9.10.2011, 20:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



4.1.5. Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке.
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
А всё о чём у Вас в посте- переносное заземление для ЭУ в ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
Не путайте электроустановку с автомобилем

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2011, 20:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



о какой земле речь? при заправке?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.10.2011, 14:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



ПОТ Р 0-112-001-95 5.3.11. Цистерны, а также наливные суда во время операций слива-налива легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должны присоединяться к заземлителям с помощью устройства автоматического контроля заземления с искробезопасным контактным устройством или непосредственно к заземляющему устройству.
В качестве заземляющего устройства необходимо применять гибкий (многожильный) медный провод сечением не менее 16 мм2.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ,
СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

5.4.11. Автоцистерны, а также наливные суда во время операций слива - налива легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должны присоединяться к заземлителям с помощью устройства автоматического контроля заземления с искробезопасным контактным устройством или непосредственно к заземляющему устройству.
В качестве заземляющего устройства необходимо применять гибкий (многожильный) медный провод сечением не менее 6 мм2. Наконечник заземляющего устройства должен быть изготовлен из металла, не дающего искр при ударе.

Здесь разночтение по сечению. Про прозрачную оболочку, кол-ву жил вообще ничего. А вот где то есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2011, 14:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПОТ РМ-021-2002 выпущены взамен ПОТ Р 0-112-001-95 5.3.11. речь кстати идет о статике и причем здесь количество жил?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.10.2011, 15:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В искомом мной законе определено количество целых жил (провод многожильный, не путать с многопроволочным ), с которыми ЗУ может эксплуатироваться.

Сообщение отредактировал Слава - 10.10.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2011, 16:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может очяпетка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 20:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены