Почему кабельные линии испытывают постоянным напряжением,а остольное оборудование напряжением промышленной частоты?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кто Вам такое сказал? гляньте хотя бы гл. 1.8 ПУЭ
пысы:вообще то у кабелей меряют R изоляции -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
потому что при испытании кабель представляет из себя конденсатор и если его пытать переменкой то можете потом получить электротравму. величина заряда будет зависеть от длины кабеля времени испытания и скорости вращения рукоятки мегера
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Всё неправильно кроме конденсатора. Если вопрос задан о испытании повышенным напряжением, то оно проводится только на постоянке, т.к. на переменном напряжении за счет емкости между жилами получится огромный ток утечки. Если используется аппарат типа АИД 70 звщита по току выключит его, даже не дав поднять напряжение выше 1 - 2 кВ. А вообще если нужна информация по испытаниям и измерениям смотрите здесь www.yanviktor.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
странно, мы транс пытали как переменкой, так и постоянкой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Трансформаторы да, испытаются переменкой. Можно заменить испытания переменкой на постоянку, с соответствующем напряженим. Но это если как раз не хватает мощности источника повышенного напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понял, что значит "не хватает мощности источника повышенного напряжения"?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Это когда АИДом на переменке испытать трасформатор пытаешься, а с повышением напряжения, емкостный ток превышает уставку защиты АИДа (т.е. номинальный ток тоже).
ПУЭ п.1.8.6 Сообщение отредактировал Работник - 26.10.2011, 11:29 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |