Почему кабельные линии испытывают постоянным напряжением,а остольное оборудование напряжением промышленной частоты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2011, 16:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а кто Вам такое сказал? гляньте хотя бы гл. 1.8 ПУЭ
пысы:вообще то у кабелей меряют R изоляции


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 12.10.2011, 21:11
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



потому что при испытании кабель представляет из себя конденсатор и если его пытать переменкой то можете потом получить электротравму. величина заряда будет зависеть от длины кабеля времени испытания и скорости вращения рукоятки мегера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2011, 19:53
Сообщение #4





Гости






Всё неправильно кроме конденсатора. Если вопрос задан о испытании повышенным напряжением, то оно проводится только на постоянке, т.к. на переменном напряжении за счет емкости между жилами получится огромный ток утечки. Если используется аппарат типа АИД 70 звщита по току выключит его, даже не дав поднять напряжение выше 1 - 2 кВ. А вообще если нужна информация по испытаниям и измерениям смотрите здесь www.yanviktor.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2011, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



странно, мы транс пытали как переменкой, так и постоянкой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.10.2011, 8:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Трансформаторы да, испытаются переменкой. Можно заменить испытания переменкой на постоянку, с соответствующем напряженим. Но это если как раз не хватает мощности источника повышенного напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2011, 9:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понял, что значит "не хватает мощности источника повышенного напряжения"?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.10.2011, 11:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Это когда АИДом на переменке испытать трасформатор пытаешься, а с повышением напряжения, емкостный ток превышает уставку защиты АИДа (т.е. номинальный ток тоже).
ПУЭ п.1.8.6

Сообщение отредактировал Работник - 26.10.2011, 11:29
Вернуться в начало страницы