Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ. Чисто физически то разницы между 10 и 6ть почти нет! Изоляция чуток побольше, диаметр побольше. Негатива не будет, только цена будет больше ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кроме цены никаких
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если он, кабель, проходит высоковольтные испытания, то ставьте пожалуйста, лишь бы заказчик был не против оплачивать разницу в цене материала, а если для собственного потребления, то вообще, о чём разговор?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
Из ПУЭ
п.1.3.12. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - для кабелей на напряжение 6 кВ - +65°С - для кабелей на напряжение 10 кВ - +60°С Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающими массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле например для сечения 120 при 6 кВ - 260А, при 10 кВ - 240А Сообщение отредактировал ВладТ - 17.10.2011, 20:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24641 ![]() |
По проекту был 6кВ кабель, привезли такой, какой смогли достать, как уже говорил, на 10кВ. Емкость 10кВ-го кабеля больше, чем на 6кВ (т.к. изоляция выше). А как этот фактор может сыграть на установленные дугогосящие катушки??
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |