10кВ кабель на напряжение 6кВ , можно?

likeasu
сообщение 17.10.2011, 10:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24641



Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.10.2011, 10:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(likeasu @ 17.10.2011, 13:13) *
Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ.

Чисто физически то разницы между 10 и 6ть почти нет! Изоляция чуток побольше, диаметр побольше. Негатива не будет, только цена будет больше icon_smile.gif Вот пример кабель ААБлГ 3*35: 6кВ - нар.диаметр 31,1мм, 10кВ - нар.диаметр 35мм! Ну, если я не прав то меня исправят спецы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2011, 10:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кроме цены никаких


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 17.10.2011, 12:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Если он, кабель, проходит высоковольтные испытания, то ставьте пожалуйста, лишь бы заказчик был не против оплачивать разницу в цене материала, а если для собственного потребления, то вообще, о чём разговор?


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 17.10.2011, 19:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Из ПУЭ

п.1.3.12.

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил
- для кабелей на напряжение 6 кВ - +65°С
- для кабелей на напряжение 10 кВ - +60°С

Таблица 1.3.16.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающими массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле
например для сечения 120 при 6 кВ - 260А, при 10 кВ - 240А

Сообщение отредактировал ВладТ - 17.10.2011, 20:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
likeasu
сообщение 18.10.2011, 7:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24641



По проекту был 6кВ кабель, привезли такой, какой смогли достать, как уже говорил, на 10кВ. Емкость 10кВ-го кабеля больше, чем на 6кВ (т.к. изоляция выше). А как этот фактор может сыграть на установленные дугогосящие катушки??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения