Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ищу схему отключения нагрузки

Гость_solder_*
сообщение 30.7.2006, 15:22
Сообщение #1





Гости






ищу схему отключения нагрузки(электромотор 3-и фазы) при обрыве одной фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 31.7.2006, 17:35
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 31.7.2006, 20:00
Сообщение #3





Гости






Цитата(kivan)
Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле.


А еще если катушка пускателя на 380, то отвалится при пропадании фазы с вероятностью 2/3.
Существуют фазочувствительные устройства защиты, http://netelectro.ru/?zone=item&item=6064 , например. Беда в том, что при перекосе фаз 10% срок службы двигателя падает вдвое. А при попытке пуска на 2 фазах может умереть сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_solder_*
сообщение 1.8.2006, 7:17
Сообщение #4





Гости






спасибо за советы
успеет ли сработать теплушка до сгорания мотора?
катушки у меня 48 в -в основном
а запустить на 2-х фазах пробуют-не успиваю по рукам дать icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 1.8.2006, 11:07
Сообщение #5





Гости






Приходтла тут контора одна, рекламировала реле защиты двигателя, в том числе и от обрыва фазы, стоит что то около 4 тыр, есть и другие.
Если интересно zyuzinab@gaz.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад,ик_*
сообщение 2.8.2006, 3:21
Сообщение #6





Гости






А что это за напряжение : 3фазы, 48В? Где применяется?
А теплушка, если выбрана правильно, успеет. А то тут недавно была эта тема, так некто написал, что не успеет, что практика показала..., ну и все в том же духе. А потом оказалось, что теплушку подбирают по пусковому току!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_solder_*
сообщение 2.8.2006, 15:05
Сообщение #7





Гости






Влад,ик!
3-и фазы 380 в
а катушка контактора 48 в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulibin2004
сообщение 2.8.2006, 18:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5845



ты конкретно скажи
1. какое напряжение питания двигателя
2. какое напряжение питания катушек пускателей
3. есть ли промежуточные реле
4. откуда берется 48 в на питание катушек ( трансфотматор или как ) на какое он напряжение первичка
а вообще проблем абсолютно никаких
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulibin2004
сообщение 2.8.2006, 18:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5845



http://ft.fotoplenka.ru/ft/74/26/42674/574...25/3239fd7d.jpg у нас вот так сделано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад,ик_*
сообщение 3.8.2006, 0:38
Сообщение #10





Гости






Есть много схем контроля наличя 3-х фаз. Самое простое - это применить реле контроля фаз, например ЕЛ11. Есть схемные решения, наподобии того, что в ссылке "kulibina"? Несколько могу прислать, если дадите адрес.
Влад
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_solder_*
сообщение 3.8.2006, 7:39
Сообщение #11





Гости






попробую поигратся с теплушкой
kulibin2004 спрашивал
1.мотор 380в 3-и фазы
2.катушка пускателя 48 в
3.промежуточного реле нет(это типо как в твоей схеме?)
4.48 в с трансформатора
на моторе первоночально даже терморезистор стоял -но после перемотки его не ставят(вопрос -почему?)
а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_solder_*
сообщение 3.8.2006, 10:23
Сообщение #12





Гости






Влад
slavmag@yahoo.com
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulibin2004
сообщение 3.8.2006, 12:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5845



от дурака с отверткой делается не так
впринцепе реле контроля фаз ставится но при срабатывании чтоб высоживала групповой автомат
все станет прибегут ребята и настучат по голове этому умнику с отверткой icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 3.8.2006, 12:13
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(solder)
а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема  которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой


Зависит от тяжести пуска. Если эд. при пуске незагружен, то долго, а если он даже развернуться не успеет, то сгорит, как говорится, синим пламенем или в лучшем случае слегка подпалится обмотка.

Защита от дурака - бить по рукам, в морду ( прошу прощения) или рублем. Если есть возможность, ограничить доступ к пускателю. Эл. блокировку "нажиматели" все равно найдут и будут стараться включить вручную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
solder
сообщение 4.8.2006, 9:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2006
Пользователь №: 6292



motor2371-forum---спасибо за схемки!
схему с искуственным нулем как раз и искал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2006, 0:55
Сообщение #16





Гости






Пожалуйста
Вернуться в начало страницы