ищу схему отключения нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ищу схему отключения нагрузки |
| Гость_solder_* |
30.7.2006, 15:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ищу схему отключения нагрузки(электромотор 3-и фазы) при обрыве одной фазы
|
|
|
|
|
31.7.2006, 17:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле. |
|
|
| Гость_Roman D_* |
31.7.2006, 20:00
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(kivan) Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле. А еще если катушка пускателя на 380, то отвалится при пропадании фазы с вероятностью 2/3. Существуют фазочувствительные устройства защиты, http://netelectro.ru/?zone=item&item=6064 , например. Беда в том, что при перекосе фаз 10% срок службы двигателя падает вдвое. А при попытке пуска на 2 фазах может умереть сразу. |
|
|
| Гость_solder_* |
1.8.2006, 7:17
Сообщение
#4
|
|
Гости |
спасибо за советы
успеет ли сработать теплушка до сгорания мотора? катушки у меня 48 в -в основном а запустить на 2-х фазах пробуют-не успиваю по рукам дать |
|
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
1.8.2006, 11:07
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Приходтла тут контора одна, рекламировала реле защиты двигателя, в том числе и от обрыва фазы, стоит что то около 4 тыр, есть и другие.
Если интересно zyuzinab@gaz.ru |
|
|
| Гость_Влад,ик_* |
2.8.2006, 3:21
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А что это за напряжение : 3фазы, 48В? Где применяется?
А теплушка, если выбрана правильно, успеет. А то тут недавно была эта тема, так некто написал, что не успеет, что практика показала..., ну и все в том же духе. А потом оказалось, что теплушку подбирают по пусковому току!!! |
|
|
| Гость_solder_* |
2.8.2006, 15:05
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Влад,ик!
3-и фазы 380 в а катушка контактора 48 в |
|
|
|
|
2.8.2006, 18:47
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 |
ты конкретно скажи
1. какое напряжение питания двигателя 2. какое напряжение питания катушек пускателей 3. есть ли промежуточные реле 4. откуда берется 48 в на питание катушек ( трансфотматор или как ) на какое он напряжение первичка а вообще проблем абсолютно никаких |
|
|
2.8.2006, 18:49
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 |
http://ft.fotoplenka.ru/ft/74/26/42674/574...25/3239fd7d.jpg у нас вот так сделано
|
|
|
| Гость_Влад,ик_* |
3.8.2006, 0:38
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Есть много схем контроля наличя 3-х фаз. Самое простое - это применить реле контроля фаз, например ЕЛ11. Есть схемные решения, наподобии того, что в ссылке "kulibina"? Несколько могу прислать, если дадите адрес.
Влад |
|
|
|
|
| Гость_solder_* |
3.8.2006, 7:39
Сообщение
#11
|
|
Гости |
попробую поигратся с теплушкой
kulibin2004 спрашивал 1.мотор 380в 3-и фазы 2.катушка пускателя 48 в 3.промежуточного реле нет(это типо как в твоей схеме?) 4.48 в с трансформатора на моторе первоночально даже терморезистор стоял -но после перемотки его не ставят(вопрос -почему?) а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой |
|
|
| Гость_solder_* |
3.8.2006, 10:23
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Влад
slavmag@yahoo.com |
|
|
3.8.2006, 12:02
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 |
от дурака с отверткой делается не так
впринцепе реле контроля фаз ставится но при срабатывании чтоб высоживала групповой автомат все станет прибегут ребята и настучат по голове этому умнику с отверткой |
|
|
3.8.2006, 12:13
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(solder) а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой Зависит от тяжести пуска. Если эд. при пуске незагружен, то долго, а если он даже развернуться не успеет, то сгорит, как говорится, синим пламенем или в лучшем случае слегка подпалится обмотка. Защита от дурака - бить по рукам, в морду ( прошу прощения) или рублем. Если есть возможность, ограничить доступ к пускателю. Эл. блокировку "нажиматели" все равно найдут и будут стараться включить вручную. |
|
|
4.8.2006, 9:33
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.8.2006 Пользователь №: 6292 |
motor2371-forum---спасибо за схемки!
схему с искуственным нулем как раз и искал! |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.8.2006, 0:55
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Пожалуйста
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 1:30 |
|
|
|
|