Надо забраковать проект |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Надо забраковать проект |
16.10.2011, 19:14
Сообщение
#1
|
|||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.3.2010 Из: Царицын Пользователь №: 17570 |
Имеется станция катодной защиты «№1», питание приходит с ТП (стоит автомат АП на 25 ампер (левый входящий кабель):
Теперь устанавливают другую установку «№ 2», с другими параметрами и с другим назначением, в 100 метрах от «№1», питание берется с «№1», ( кабель идет в леваю трубу из трех, Остальные два кабеля—дренаж). Подключение по проекту с верхних “губок”. Знаю, что не правильно, но не знаю нормативных документов. Схема из проекта, по которой мудрили монтажники: Мне надо доказать, и монтажникам и проектанту: неправильность принятого решения: мне нужны конкретные пункты и статьи ПУЭ, СНиПов, ГОСТов, что бы всё переделали и сделали правильно! Заранее всем благодарен. |
||
|
|||
|
|
16.10.2011, 20:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Губок" в АВ (сущ.СКЗ) нет. На фот.1 не видно ни автомата, ни учета на линии от ТП. Может где-то выше установлены ?
Конечно, общий рубильник не помешал бы. Но раз к существующей СКЗ не было претензий много лет... значит все рассматривают АВ и как коммутационный аппарат |
|
|
16.10.2011, 21:37
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.3.2010 Из: Царицын Пользователь №: 17570 |
"Губок" в АВ (сущ.СКЗ) нет. На фот.1 не видно ни автомата, ни учета на линии от ТП. Может где-то выше установлены ? Да, в том то и дело, нет в СКЗ не учета, не АВ: - все это установлено на панели. Тупо копируя проект, Проектант не удосуживается, кроме штамповки копий что-то делать: монтажники, начиная монтаж лепят из чего попало, как им проще: типа мы как хотим, так и сделаем – примите на эксплуатацию. В ТП стоит АВ на 25 ампер. |
|
|
17.10.2011, 10:31
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Проектировщик проектирует от указанной в ТУ(ТЗ) точки подключения. Основывается на принципиальной схеме ему выданной. Несоответствия - на бумаге и в реальности - проблемы владельца существующего шкафа СКЗ. Отсутствие узла учета могут конечно вызвать интерес, но скорее у сбыта. Если у проектировщика авторский надзор не прописан, то выпас монтажников не его вопрос. Для нового шкапика условная селективность соблюдена (25-20-16). Монтаж вновь установленного соответствует схеме. Чего ж ещё? Привести в соответствие существующий шкаф, заодно?
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|