Надо забраковать проект

Abbat
сообщение 16.10.2011, 19:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2010
Из: Царицын
Пользователь №: 17570



Имеется станция катодной защиты «№1», питание приходит с ТП (стоит автомат АП на 25 ампер (левый входящий кабель):

Прикрепленное изображение



Теперь устанавливают другую установку «№ 2», с другими параметрами и с другим назначением, в 100 метрах от «№1», питание берется с «№1», ( кабель идет в леваю трубу из трех, Остальные два кабеля—дренаж).
Подключение по проекту с верхних “губок”. Знаю, что не правильно, но не знаю нормативных документов. Схема из проекта, по которой мудрили монтажники:


Прикрепленное изображение


Мне надо доказать, и монтажникам и проектанту: неправильность принятого решения: мне нужны конкретные пункты и статьи ПУЭ, СНиПов, ГОСТов, что бы всё переделали и сделали правильно!
Заранее всем благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2011, 20:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18567
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Губок" в АВ (сущ.СКЗ) нет. На фот.1 не видно ни автомата, ни учета на линии от ТП. Может где-то выше установлены ?
Конечно, общий рубильник не помешал бы. Но раз к существующей СКЗ не было претензий много лет... значит все рассматривают АВ и как коммутационный аппарат icon_smile.gif . Если в ТП стоит АВ 32А, то при кабеле АВВГ4х6 не понятно стремление забраковать проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abbat
сообщение 16.10.2011, 21:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2010
Из: Царицын
Пользователь №: 17570



Цитата(Олега @ 16.10.2011, 21:50) *
"Губок" в АВ (сущ.СКЗ) нет. На фот.1 не видно ни автомата, ни учета на линии от ТП. Может где-то выше установлены ?


Да, в том то и дело, нет в СКЗ не учета, не АВ: - все это установлено на панели. Тупо копируя проект, Проектант не удосуживается, кроме штамповки копий что-то делать: монтажники, начиная монтаж лепят из чего попало, как им проще: типа мы как хотим, так и сделаем – примите на эксплуатацию. В ТП стоит АВ на 25 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2011, 10:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18567
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Проектировщик проектирует от указанной в ТУ(ТЗ) точки подключения. Основывается на принципиальной схеме ему выданной. Несоответствия - на бумаге и в реальности - проблемы владельца существующего шкафа СКЗ. Отсутствие узла учета могут конечно вызвать интерес, но скорее у сбыта. Если у проектировщика авторский надзор не прописан, то выпас монтажников не его вопрос. Для нового шкапика условная селективность соблюдена (25-20-16). Монтаж вновь установленного соответствует схеме. Чего ж ещё? Привести в соответствие существующий шкаф, заодно?