Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.10.2011 Пользователь №: 24630 ![]() |
Соорудили новый объект, питание которого осуществляется от двух ВЛ-10 кВ с кабельными вставками в начале и конце. Питание осуществляется от ЗРУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ старого советского образца. Там установили две отходящие ячейки (на разных секциях) для наших ВЛ-10 кВ. Оборудование импортное. На вводе этих ВЛ-10кВ стоят реле защиты SEPAM (Schneider Electric). У них одна из защит - отключение выключателя при превышении максимально допустимого напряжения нулевой последовательности (59N). Так эта защита все время срабатывает, когда происходит замыкание на землю на других фидерах этого ЗРУ, которые не имеют к нам отношения. При этом, по этой защите отключаются не только два отходящих наших фидера, но и все фидера на нашем объекте, у которых установлена эта защита (на 4-х отходящих фидерах 10кВ к силовым трансформаторам)
Как можно ограничить эти отключения, не отключая этой защиты? Сообщение отредактировал darl - 25.10.2011, 7:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |