![]() Заземляющее устройство 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземляющее устройство 110 кВ |
Гость_Старостенко Эдуард_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
При расчете сечений элементов заземляющих устройств необходимо пользоваться формулой: S=Iкз √t/к , где “t “по разным источникам принимается:
В ПУЭ п 1.4.8 как время действия основной защиты (с учетом времени действия АПВ) и полного времени отключения выключателя, а в п.1,7,126 как время действия защитного аппарата. В п.8.1.4 СТО56947007-29.240.044-2010 как время отключения КЗ с учетом работы УРОВ и времени работы выключателя. В п.8.2 работы Энергосетьпроекта 12740ТМ-Т1 как время срабатывания основной защиты и полного времени отключения выключателя В п.543.1.1 ГОСТ50585.10-96 как время отключающего устройства. В разделе 2.1 РД153.34.0-20.525-00 как время действия основной защиты и время работы выключателя. В п.7.11 Норм устройства сетей заземления (Карякин Р.Н.) как время действия отключающего устройства. От величины “t”в значительной мере зависит величина сечения.Учет времени действия АПВ или УРОВ ведет к увеличению сечения почти в два раза при всех прочих равных условиях. ВОПРОС: так какими источниками и данными следует пользоваться ? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 1:08 |
|
![]() |