Постараюсь по точнее задать вопрос .При ошибочном отключении одной из секций РУ 6кВ произошло не мгновенное отключение потребителей ( некоторых цехов, административных зданий ) , а медленно ( в течении 40 сек ) происходило погасание эл.освещения административного здания .Причем в момент затухания возникло несколько скачков ( т.е. возрвстание напряжения) в результате чего сгорело несколько ПК.Версий много : возможна связь через обратную трансформацию по шибке засекционированной тп 6/0.4кВ , КУ , емкостной заряд КЛ( но в момент разряда КУ иКЛ надо полагать "течет" постоянный ток и невозможна его трансформация в РУ 0,4кВ административного здания через питающую его КТП ). Подскажите ,кто с чем сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 5.10.2011, 6:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



40 сек., это вечный двигатель какой-то, и знает об этом оперативный, ошибочно отключивший не тот МВ -6 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2011, 9:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23292
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что значит медленное? уВас ЛЛ лампы, компы, станки медленно отключались?
схемку бы ещё выложили с указанием где и чего отключали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 5.10.2011, 11:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



если дуга будет гореть так долго, то должно быть много расплавленого метала в РУ, и стоимость компов офиса врятли сопоставим с оборудованием.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.10.2011, 12:53
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Я так понимаю, бюрократия и реальное производство запитаны от одной ошибочно отключенной секции. Варианты могут быть разными, но:
• Дуга может возникнуть при включении на КЗ, но не при отключении выключателя. Правда, это же может произойти при оключении нагрузки разъединителем. В таком случае причина может быть выявлена осмотром и обнюхиваниям соответствующей ячейки. Маловероятно, так как об отключении питающего фидера упоминаний нет.
• Подпитка от неучтенных генераторов, подключенных к сети 0,4 кВ. Маловероятно, загнутся куда быстрее, чем за 40 секунд.
• Подпитка по сети 0,4 кВ от соседней секции. В этом случае нужно вашим электрикам высказать строгое «Фе!». По сети низкого напряжения должен быть разрыв. Если очень уж хочется замкнуть транзит, и защиты должны быть соответствующие.
• И, наконец, наиболее вероятная версия. Вы упоминали, что на объекте есть сочетание промышленной и офисной нагрузки. Любой синхронный (а в какой-то степени и мощный асинхронный) двигатель на выбеге выступает в роли генератора. Могут ли они подпитывать нагрузку в течение 40 секунд? Без соответствующих характеристик двигателя выводы сделать сложно. А если часть нагрузки подведена под АЧР (или ЗМН), и скачки напряжения можно объяснить.
А полностью картину можно восстановить, если подключить в контрольных точках регистраторы аварийных событий и повторить натурный эксперимент. Впрочем, ваше руководство вряд ли такое позволит.