Постараюсь по точнее задать вопрос .При ошибочном отключении одной из секций РУ 6кВ произошло не мгновенное отключение потребителей ( некоторых цехов, административных зданий ) , а медленно ( в течении 40 сек ) происходило погасание эл.освещения административного здания .Причем в момент затухания возникло несколько скачков ( т.е. возрвстание напряжения) в результате чего сгорело несколько ПК.Версий много : возможна связь через обратную трансформацию по шибке засекционированной тп 6/0.4кВ , КУ , емкостной заряд КЛ( но в момент разряда КУ иКЛ надо полагать "течет" постоянный ток и невозможна его трансформация в РУ 0,4кВ административного здания через питающую его КТП ). Подскажите ,кто с чем сталкивался.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 6:48
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
40 сек., это вечный двигатель какой-то, и знает об этом оперативный, ошибочно отключивший не тот МВ -6 кВ
|
|
|
5.10.2011, 9:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что значит медленное? уВас ЛЛ лампы, компы, станки медленно отключались?
схемку бы ещё выложили с указанием где и чего отключали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2011, 11:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
если дуга будет гореть так долго, то должно быть много расплавленого метала в РУ, и стоимость компов офиса врятли сопоставим с оборудованием.
|
|
|
|
|
15.10.2011, 12:53
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Я так понимаю, бюрократия и реальное производство запитаны от одной ошибочно отключенной секции. Варианты могут быть разными, но:
• Дуга может возникнуть при включении на КЗ, но не при отключении выключателя. Правда, это же может произойти при оключении нагрузки разъединителем. В таком случае причина может быть выявлена осмотром и обнюхиваниям соответствующей ячейки. Маловероятно, так как об отключении питающего фидера упоминаний нет. • Подпитка от неучтенных генераторов, подключенных к сети 0,4 кВ. Маловероятно, загнутся куда быстрее, чем за 40 секунд. • Подпитка по сети 0,4 кВ от соседней секции. В этом случае нужно вашим электрикам высказать строгое «Фе!». По сети низкого напряжения должен быть разрыв. Если очень уж хочется замкнуть транзит, и защиты должны быть соответствующие. • И, наконец, наиболее вероятная версия. Вы упоминали, что на объекте есть сочетание промышленной и офисной нагрузки. Любой синхронный (а в какой-то степени и мощный асинхронный) двигатель на выбеге выступает в роли генератора. Могут ли они подпитывать нагрузку в течение 40 секунд? Без соответствующих характеристик двигателя выводы сделать сложно. А если часть нагрузки подведена под АЧР (или ЗМН), и скачки напряжения можно объяснить. А полностью картину можно восстановить, если подключить в контрольных точках регистраторы аварийных событий и повторить натурный эксперимент. Впрочем, ваше руководство вряд ли такое позволит. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|