Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор автоматов , непонятки

antno
сообщение 3.10.2011, 21:29
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 15:58) *
Чайник и микроволновка обычно используются не более 3 мин, вместе просто не включайте их и все будет в порядке.
Кабель 3х1,5 можно защитить и АВ 16А.


это при условии что он действительно 3х1.5 а не 3х1.2 скажем


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pistolstar
сообщение 3.10.2011, 22:01
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



та как бы 2x2,5 )) по госту же)

Сообщение отредактировал pistolstar - 3.10.2011, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.10.2011, 2:56
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
мощность P=I*U. так как напряжение 220, мы можем определить силу тока потребителя разделив мощность на 220? тоесть если чайник 2,5квт то - сила тока 11,37А.
а автомат на 10А, не должен ли он вырубить линию тогда? но вы говорите что можно даже с микроволновкой недолго включать - тоесть имеет место время.

При токе равном 110-145% (зависит от конструкции и настроек АВ) от наминала автоматический выключатель отключается в течении часа, при примерно 200% счет идет на минуты, 300-500% - секунды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pistolstar
сообщение 4.10.2011, 22:59
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



так еще вопрос.

вводной кабель в квартиру где то 6мм алюминий. от него идет провод к 2х полюснику. потом на счетчик, потом на однополюсные.
как я понимаю эти провода (ведущие до однополюсных) держат общую нагрузку всей сети.
а как мне не изменят память у меня там какие то хлипкие проводки - чуть ли не 1,5мм сечения, ну может 2,5.
какое должно быть сечение этих проводов? если провода медь, а каждая линия потребителей допустим жрет енергию на полную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2011, 9:06
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если правильно понял, то однополюсные это отходящие группы на какие то помещения (группы) помещений, а не вся нагрузка и соответственнно выбирается сечение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pistolstar
сообщение 5.10.2011, 14:58
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



не я имел ввиду кабель к квартирному щитку входной какого сечения должен быть.

Сообщение отредактировал pistolstar - 5.10.2011, 14:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2011, 15:05
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотря какая у Вас нагрузка киловат 6 выдержит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pistolstar
сообщение 5.10.2011, 15:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2011, 16:05
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я про 6-ку, вы бы схему толковее рассказывали, т.е. у Вас со счетчика один провод на однополюсник, а потом шлейфом на остальные автоматы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pistolstar
сообщение 5.10.2011, 16:40
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF
схема такая, но вместо пакетника 2х полюсный автомат.

меня интересует какого сечения должны быть провода ведущие от входной фазы и ноля - до однополюсных автоматов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.10.2011, 16:53
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(pistolstar @ 5.10.2011, 15:14) *
2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?))

Дешевый кабель 4кв.(KiеvАtom) , реальное сечение 3кв. при токе 28 А нагревается жудко. Не забывайте о недобросовестном производителе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2011, 22:03
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотря какая у Вас нагрузка (повторюсь), таже плита м.б. разной мощности
без этого можно сказать только одно - сечение должно выдерживать суммарный ток автоматов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.10.2011, 22:03
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



protector, Опираетесь на тот АВ что на вводе (вместо пакетника), он у вас на 40 - и по сути является не только "вместо пакетника", но ограничивающим , соответственно там впритык 6 кв. мм. по меди, а с запасом и вовсе 10 ку кинуть (+ учитывая... Не забывайте о недобросовестном производителе.)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasiliy_*
сообщение 6.11.2011, 18:30
Сообщение #34





Гости






Цитата(Alexdovgal @ 3.10.2011, 18:50) *
Можете ставить 16 А т.к. ограничение 10 А касается нагрузки на выключателе ...

Так по табл. 1.3.4 ПУЭ, на кабель 3х1,5 максимально допустимый ток 15А, а вы АВ ставить предлагаете 16А, который до 1,13Iном не сработает при характеристике С. То есть реально АВ с номиналом 16А начнет свою работу с 18,08А, что на 3,08А более, чем разрешено. И это еще не учитытвая возможность применения поправочных (уменьшающих) коэффициентов если проложены группой кабелей...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены