отопительные устройства , элетрокотел не работает нормально |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отопительные устройства , элетрокотел не работает нормально |
2.10.2011, 12:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24458 |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!У меня электрокотел отопления ЭПО-30, три тена по 10 кВт и 380 В каждый! До этой зимы грел нормально! Но уже почти весной перестал нагревать воду! нагреет до 40 градусов и все!Сопротивление тенов в норме и без накипи!Каждый в отдельности набираеет свою мощность.Но если вместе включить общая мощность падает на 5-6 кВт.И напряжение между каждой фазой и нулем падает до 200-190 В.Может кто-нибудь подскажет!!!!темы не дублируем
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.10.2011, 13:13 |
|
|
Евгений Бийск отопительные устройства 2.10.2011, 12:43
Aleks 72 Смотрите линию от тенов и до........Где-то что-то ... 2.10.2011, 13:47
Slavka Где то не проходит одна из фаз (может в пускателе,... 2.10.2011, 14:59
Евгений Бийск Спасибо!Вроде все проверял но проверю, еще раз... 2.10.2011, 15:08
Гость сочувствующий Цитата(Евгений Бийск @ 2.10.2011, 15:08) ... 3.10.2011, 18:45![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 19:37 |
|
|
|
|