Трансформатор , токи

Гость_Гость_евгений_*_*
сообщение 13.10.2011, 23:05
Сообщение #1





Гости






Столкнулся с такой ситуацией. Большой ток в нулевом проводе (Реn) приходящий на ГЗШ с трансформатора примерно 60-70 ампер. перекоса по фазам нет. И контур заземлен. в норме. Что может быть , ААааа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.10.2011, 3:42
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_евгений_* @ 13.10.2011, 23:05) *
перекоса по фазам нет. И контур заземлен. в норме.

А N у трансфрматора? Нагрузка- то трёхфазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.10.2011, 16:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А фазные токи какие? Мощность трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 19:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(Гость @ 14.10.2011, 3:42) *
А N у трансфрматора? Нагрузка- то трёхфазная?

А сопротивление растекания нейтрали (глухозаземлённая), а может быть на повторку (ГЗШ) всё приходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.10.2011, 19:13
Сообщение #5





Гости






транс чуть более 1000., по фазам 1000, 960, 1050Ампер. Нейтраль глухозаземлённая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 19:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



По ГОСТУ 1000, чуть более 1600, или с ремонта
70 А немного, не греется? Загрузка около 70 %, нормально

Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 19:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 14.10.2011, 23:20
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



При токах фаз 960, 1000, 1050 в нейтраль транса должно уходить примерно 78А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.10.2011, 13:09
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Кто-то что-то крадет. Кстати, как там с балансом отпущенной и потребленной мощности? Одно из средств хищения - возврат обратного тока не через нулевой провод. а через землю. Хотя, впрочем, это может быть и ошибка в монтаже проводки потребителей. Ищите, у кого есть несоответствие тока в фазном и нулевом проводе. Впрочем, искать можно довольно долго.