Здравствуйте.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем. Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на эти два потребителя. Хотелось бы подробный ответ. Cпасибо. |
|
|
Гость_Игорь_* Подключение духового шкафа 22.9.2011, 10:54
savelij® Чисто технически можно проложить от щита к потреби... 22.9.2011, 14:38
Гость_Игорь_* Цитата(savelij® @ 22.9.2011, 14:38) Чисто... 23.9.2011, 7:39
Дим Правила говорят, что и линия должна быть отдельная... 22.9.2011, 15:16
haramamburu Цитата(Дим @ 22.9.2011, 16:16) Правила го... 22.9.2011, 15:31
Гость_Игорь_* Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ... 23.9.2011, 7:44
ink_elec Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.9.2011, 10:44) ... 23.9.2011, 8:48
Гость_Игорь_* Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:48) Варку ... 23.9.2011, 9:07
ink_elec Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.9.2011, 12:07) ... 23.9.2011, 9:09
Гость Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 9:09) Для шк... 23.9.2011, 9:16
ink_elec Цитата(Гость @ 23.9.2011, 12:16) Могу ли ... 23.9.2011, 9:33
savelij® Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно пос... 23.9.2011, 8:17
Гость Цитата(savelij® @ 23.9.2011, 8:17) Автома... 23.9.2011, 9:12![]() ![]() |
|