Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами?

haramamburu
сообщение 25.9.2011, 21:53
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 25.9.2011, 21:51) *
Вы сами поняли, чего спросили? icon_biggrin.gif

Вам фраза понравилась? Берите, ничейная...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.9.2011, 22:11
Сообщение #42





Гости







Да не фраза, а действительно не понимаю ваших вопросов.
Для Вас.
Измерив сопротивление цепи фаза-рабочий нуль в системе ТТ, что будете делать с полученным результатом? Как соотнесете его с требованиями п.1.7.79 ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 23:50
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 1:11) *
Измерив сопротивление цепи фаза-рабочий нуль в системе ТТ, что будете делать с полученным результатом?

ГОСТ Р 50571.5-94
434.3.2 Время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать времени, в течение которого температура проводников достигает допускаемого предела. Для короткого замыкания продолжительностью до 5 с время t, в течение которого превышение температуры проводников от наибольшего значения допускаемой температуры в нормальном режиме до предельно допустимой температуры* может быть приблизительно подсчитано по формуле
t=(K*S/I)2
где t продолжительность, с;
S сечение, мм2;
I действующее значение тока короткого замыкания, А; K = 115 для медных проводников с поливинилхлоридной изоляцией; K = 135 для медных проводников с резиновой изоляцией (в т.ч. с изоляцией из бутиловой резины и этиленпропиленовой резины), с изоляцией из сшитого полиэтилена; K = 74 для алюминиевых проводников с поливинилхлоридной изоляцией; K = 87 для алюминиевых проводников с резиновой изоляцией (в т. ч. с изоляцией из бутиловой резины и этиленпропиленовой резины), с изоляцией из сшитого полиэтилена;
* Значение предельно допустимой температуры нагрева проводников при коротком замыкании приведены в "Правилах устройства электроустановок" (гл. 1.4, пункт 1.4.16)


Так я жду ответа, касательно тока КЗ в системе ТТ.

Это по НД, а для простоты не электрику можно воспользоваться указанной выше табличкой из ПУЭ и не парится с рассчетами. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.9.2011, 23:49


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.9.2011, 8:45
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я там конечно сильно упростил расчет петли, скорее опустил большую часть расчета. Но это для наглядности так сказать, смысл в другом - ток КЗ на корпус (РЕ) будет мал. Нужна защита не ввиде автомата.
В системе ТТ петля мереется на N-проводник, при замыкании на который и защищают автоматы в нашем случие (+междуфазные). При замыкании на корпус защиту обеспечивает УЗО например. И ток тут будет достаточный, гарантировано при целостности защитного проводника. Где это написано - не помню. Инспектор РТН консультировал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 11:38
Сообщение #45





Гости






Цитата(ink_elec @ 25.9.2011, 23:50) *
Так я жду ответа, касательно тока КЗ в системе ТТ.

Мы о разных вещах разговариваем. Я вам про защиту при косвенном прикосновении.
При измерениях руководствуемся требованиями ПУЭ гл.1.8., ПТЭЭП Приложение 3.
Никак не дождусь от Вас указания на требования измерения тока КЗ в системе ТТ для защиты при косвенном прикосновении. Кто то, что то кому то рассказал, другой что то услышал. Не серьезно. baby.gif
Может попробовать понять, а почему правила не требуют такой проверки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 11:58
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 14:38) *
Я вам про защиту при косвенном прикосновении.
Никак не дождусь от Вас указания на требования измерения тока КЗ в системе ТТ для защиты при косвенном прикосновении.

Это всего навсего ваше неверное представление о защите от тока КЗ в системе ТТ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 26.9.2011, 11:58


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 12:41
Сообщение #47





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 11:58) *
Это всего навсего ваше неверное представление о защите от тока КЗ в системе ТТ.

Вы верное представление бы озвучили. А то только слова, слова, слова...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 12:43
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 15:41) *
Вы верное представление бы озвучили. А то только слова, слова, слова...

Все уже было указано, что для чего и главное по ГОСТу.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 12:51
Сообщение #49





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 12:43) *
Все уже было указано, что для чего и главное по ГОСТу.

Слабовато у вас с защитой при косвенном прикосновений. Может вспомните основную меру защиты при косвенном прикосновении в системе ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 12:54
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 15:51) *
Слабовато у вас с защитой при косвенном прикосновений.

Каким боком она здесь должна быть упомянута? Поделитесь, окажите честь.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 13:17
Сообщение #51





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 12:54) *
Каким боком она здесь должна быть упомянута? Поделитесь, окажите честь.

Проект разработан, токи посчитаны, электроустановка смонтирована. Зачем в системе заземления TT производить замер тока КЗ? Поделитесь размышлениями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 13:23
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 16:17) *
Проект разработан, токи посчитаны, электроустановка смонтирована. Зачем в системе заземления TT производить замер тока КЗ? Поделитесь размышлениями.

Читаем п. 43.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 13:59
Сообщение #53





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 13:23) *
Читаем п. 43.

Не увидел ответ на поставленный вопрос. Спрошу еще раз.
Проект разработан, токи посчитаны, электроустановка смонтирована. Зачем в системе заземления TT производить замер тока КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 14:08
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 16:59) *
Не увидел ответ на поставленный вопрос. Спрошу еще раз.

Элементарно "Ватсон", для обеспечения пожарной безопасности.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 14:39
Сообщение #55





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 14:08) *
Элементарно "Ватсон", для обеспечения пожарной безопасности.

"Шерлок", укажите в ПУЭ о необходимости такой проверки? icon_biggrin.gif
И какой аппарат у вас обеспечивает пожаробезопасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 14:45
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 17:39) *
"Шерлок", укажите в ПУЭ о необходимости такой проверки? icon_biggrin.gif
И какой аппарат у вас обеспечивает пожаробезопасность?

Я вам ГОСТ указал, этого достаточно.
АВ и УЗО.
Пробелы в образовании будьте любезны сами восполнять.



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 14:55
Сообщение #57





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 14:45) *
Я вам ГОСТ указал, этого достаточно.
АВ и УЗО.
Пробелы в образовании будьте любезны сами восполнять.

Вы этот ГОСТ то понимаете? Или так для красного словца?
"Шерлок", а полученным значением сопротивления цепи фаза-рабочий нуль что делать то будем? С чем сравнивать то будем?
Или будете сечение проводников перепроверять? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 15:19
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.9.2011, 17:55) *
Вы этот ГОСТ то понимаете? Или так для красного словца?
"Шерлок", а полученным значением сопротивления цепи фаза-рабочий нуль что делать то будем? С чем сравнивать то будем?
Или будете сечение проводников перепроверять? icon_biggrin.gif
Очередная порция дилетантского бреда. icon_smile.gif



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 15:47
Сообщение #59





Гости






Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 15:19) *
Очередная порция дилетантского бреда. icon_smile.gif

Спокойно, "Шерлок", спокойно. Вы можете ответить на вопросы или будет прятаться за "сам дурак"? icon_biggrin.gif
Что то измерили, что то получили, а что дальше делать с этим не знаете. Поделитесь тайной. Раскройте секреты дедукции.
Если все знаете точно, зачем "мычать", расскажите с обоснованием из НТД
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2011, 17:45
Сообщение #60





Гости






Цитата(Гость @ 26.9.2011, 15:47) *
Спокойно, "Шерлок", спокойно. Вы можете ответить на вопросы или будет прятаться за "сам дурак"? icon_biggrin.gif
Что то измерили, что то получили, а что дальше делать с этим не знаете. Поделитесь тайной. Раскройте секреты дедукции.
Если все знаете точно, зачем "мычать", расскажите с обоснованием из НТД

Тишина. Только кто то сидит в скрытых пользователях и ждет, пока придут на помощь
"Шерлок", вы не задумывались, почему в гл.1.7 ПУЭ не предусмотрены "Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы ТТ"? И не только в ПУЭ но и ГОСТ.
Восполните свои пробелы в образовании в ГОСТ Р 50571.16-2007 п.12.6.1, 612.6.3. Приложение D.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тема закрытаОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 9:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены