расчет электрических нагрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
расчет электрических нагрузок |
19.9.2011, 16:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 24332 |
Подскажите. пожалуйста, коэффициент, учитывающий долю электрических нагрузок наружного освещения
в наибольшей расчетной нагрузке жилого квартала. В СП31-110-2003 (6.31) зданий и жилых домов... |
|
|
|
|
22.9.2011, 21:48
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте. Мое личное мнение, наружное освещение (уличное) и нагрузки жилых домов будут по времени максимуму нагрузок будут совпадать. Пик нагрузки в жилых домах ориентировочно с 18-19 час до 22-23часа и утром с 6-7 час до 8-9 час. Как раз в это же время (особенно зимой) включено уличное освещение. Так что коэффициент несовпадения максимумов уличного освещения и нагрузок жилых домов = 0,9-1. Если при расчете на шинах ТП0,4кВ или РУ6/10кВ есть нагрузки и других потребителей, то нагрузки жилья и наружного освещения я бы взял в одну группу, а офисы в другую. (См. п.6.31 и таб.6.13 СП 31-110).
С уважением. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|