Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

расчет электрических нагрузок

Тимофеева
сообщение 19.9.2011, 16:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2011
Пользователь №: 24332



Подскажите. пожалуйста, коэффициент, учитывающий долю электрических нагрузок наружного освещения
в наибольшей расчетной нагрузке жилого квартала. В СП31-110-2003 (6.31) icon_sad.gif такой коэффициент только для общественных
зданий и жилых домов...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 22.9.2011, 21:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте. Мое личное мнение, наружное освещение (уличное) и нагрузки жилых домов будут по времени максимуму нагрузок будут совпадать. Пик нагрузки в жилых домах ориентировочно с 18-19 час до 22-23часа и утром с 6-7 час до 8-9 час. Как раз в это же время (особенно зимой) включено уличное освещение. Так что коэффициент несовпадения максимумов уличного освещения и нагрузок жилых домов = 0,9-1. Если при расчете на шинах ТП0,4кВ или РУ6/10кВ есть нагрузки и других потребителей, то нагрузки жилья и наружного освещения я бы взял в одну группу, а офисы в другую. (См. п.6.31 и таб.6.13 СП 31-110).
С уважением.