Всем доброго здоровьица! Ситуация такая: До того как я стал ответственным за Э.Х. в прошлые годы на предприятие вызывали лабораторию для проведения испытаний электрооборудования. Имеется сейчас "технический отчёт по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования" содержащий в себе протоколы испытаний (заземление, автоматы, УЗО, петля фаза-ноль и т.д.). Но этому отчёту уже три года! И как я понимаю эти испытания должны проводиться раз в год. Теперь мне надо убедить директора на проведение этих мероприятий, говорю о том что надо убедить так как в прошлом году когда я уже было дело договорился с лабораторией, они составили смету и выставили счёт под сотню тысяч рублей, директор увидев счёт сказал это нам не надо этого и платить за это не будем...
Теперь вопрос такой: хочу написать служебную записку директору о том что в связи с истекшим сроком очередных испытаний... всётаки необходимо прибегнуть к вышеуказанным мероприятиям. Посоветуйте пожалуйста на какие пункты ПУЭ и ПТЭЭП и других НТД ссылаться в служебке, как чётко сформулировать мысли чтобы снять с себя ответственность если что...
P.S. просто опыта ещё маловато, молодой специалист я.
Заранее благодарю! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2011, 12:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что за предприятие?
пысы: заземление никак уж не раз в год


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 16.9.2011, 12:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 12:05) *
что за предприятие?


Мебельное производство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2011, 12:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда сроки смотрите в ПТЭЭП и в Объемах и нормах испытания
может в прицепе что поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эл.измерения_2009.zip ( 58.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 16.9.2011, 12:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



ПТЭЭП я листал, но ещё конечно покапаю - полагаю надо по каждомувиду оборудования отдельно сроки смотреть.

А как у вас проходит согласование ответственного за Э.Х. с руководством о том что надо проводить эти мероприятия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2011, 15:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уже показал - составляются графики, а там уж по деньгам руководство решает , но затратные статьи - как правило пока одно место дверью не прищемят icon_biggrin.gif
есть ещё ОБЪЕМ И НОРМЫ
ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 34.45-51.300-97



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 16.9.2011, 15:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 16:26) *
уже показал - составляются графики,


На счёт графиков СПАСИБО! Приму во внимание и также делать буду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.9.2011, 9:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



График, это на потом.
А от сейчас Вам стоит прикрыть низ спины чугунной сковородой.
Пишите боссу долж. записку, в которой укажите как вы и хотели, что тех.отчет по проведеным испытаниям и измерениям не действителен и требуются новые испытания и измерения. Вдруг к ВАм завтра инспектор придет, а у Вас график составляется.
ps срок действия отчета написан в самом отчете.
pps а как таковых сроков нет, все зависит от вашего графика icon_wink.gif В правилах вроде написано " переодически проверять, например раз в три года"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 20.9.2011, 6:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Купи приборы, зарегистрируй лабораторию, сдай экзамен в энергонадзоре и делай всё сам, тогда 100 рублей сам заработаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 21.9.2011, 7:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(Sinus @ 19.9.2011, 10:24) *
График, это на потом.
Пишите боссу долж. записку, в которой укажите как вы и хотели, что тех.отчет по проведеным испытаниям и измерениям не действителен и требуются новые испытания и измерения. Вдруг к Вам завтра инспектор придет, а у Вас график составляется.
ps срок действия отчета написан в самом отчете.
pps а как таковых сроков нет, все зависит от вашего графика icon_wink.gif В правилах вроде написано " переодически проверять, например раз в три года"


Так себе это и представлял! Смету и счёт (77 руб) сейчас поеду забирать, записку директору напишу.

Цитата
Купи приборы, зарегистрируй лабораторию, сдай экзамен в энергонадзоре и делай всё сам, тогда 100 рублей сам заработаешь.


Совет конечно хороший... . Я не жадный пусть другие заробатывают!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 30.9.2011, 9:38
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Ну в общем написал я служебную записку и смету и счёт положил на стол шефу. Сумма его впечатлила и он спросил а если не делать эти испытания то чем это грозит? Я ответил что если пожарный инспектор потребует этот отчёт а его нету, то могут закрыть на три месяца, если инспектор Ростехнадзора то могут впаять нехилый штраф. Но то что я ответил, я сам гдето то-ли слышал, то-ли читал, а где не помню.
А действительно чем это грозит? Мож кто сталкивался? zek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2011, 12:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если Вы ответственное лицо по приказу то, начиная с админ. штрафа до дисквалификации на определенный период
если шеф не подтвердит что вы ему писали или Вы не докажете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 30.9.2011, 12:57
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(с2н5он @ 30.9.2011, 13:52) *
если Вы ответственное лицо по приказу то, начиная с админ. штрафа до дисквалификации на определенный период
если шеф не подтвердит что вы ему писали или Вы не докажете

Я то ответственный по приказу. Но, когда я написал служебку, я её зарегестрировал у секретаря, и зарегестрированную копию себе оставил. Так что думаю с себя хотябы частично ответственность снял.
А с фирмой чтонибудь может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2011, 13:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тоже что и с Вами, только ей не отвертеться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.10.2011, 5:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
А действительно чем это грозит? Мож кто сталкивался?

Схема примерно такая (возможны варианты):
1 Предписание - устранить и иполнить до такогото числа
2 повторное предписание + штраф
3 открючат электроустановку ( с пломбой на рубильнике) как потенциально опасную, до устранения неполадок.
зы 3-й пункт, гемор конкретный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 1.10.2011, 11:14
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(Sinus @ 1.10.2011, 5:56) *
3 открючат электроустановку ( с пломбой на рубильнике) как потенциально опасную, до устранения неполадок.


Этот третий пункт ОЧЕНЬ убедителен! Без электричества современная промышленность - мертва, электричество - главная рабочая сила! А кому охото терять прибыль из-за простоя оборудования? Вывод: электрики и энергетики - главные на производстве. icon_biggrin.gif

Будем стараться выполнять нормы НТД и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 1.10.2011, 12:18
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Цитата(Sinus @ 1.10.2011, 5:56) *
Схема примерно такая (возможны варианты):
1 Предписание - устранить и иполнить до такогото числа
2 повторное предписание + штраф
3 открючат электроустановку ( с пломбой на рубильнике) как потенциально опасную, до устранения неполадок.
зы 3-й пункт, гемор конкретный.
При проверке предприятия инспектор РТН выписывает предписание с указанием сроков (сроки он должен согласовать с Вами) и может наложить штраф по ст. 9.11 Кодекса об административных правонарушений на Вас, как должностное лицо (около 1000 руб.), и на предприятие, как юридическое (вроде как 10т.р.). По истичении срока выполнения предписания инспектор вправе снова выписать штрафы уже как за невыполнение предписаний (это уже другая статья КоАП), а так же может подать в суд документы о Вашей дисквалификации и (или) о преостановке деятельности предприятия. Сейчас отключения и накладывание пломб законодательством вроде не предусмотрены. Наличие служебок, где Вы информируете начальство о необходимости провести какие то работы, а оно не даёт это сделать, может спасти Вас от штрафа и дисквалификации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DAS
сообщение 1.10.2011, 20:43
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 24306



Цитата(mae @ 1.10.2011, 13:18) *
При проверке предприятия инспектор РТН выписывает предписание с указанием сроков (сроки он должен согласовать с Вами) и может наложить штраф ...
Наличие служебок, где Вы информируете начальство о необходимости провести какие то работы, а оно не даёт это сделать, может спасти Вас от штрафа и дисквалификации.


Спасибо! Довольно чётко и убедительно!