При ошибочном отключении одной из секций РУ 6кВ произошло не мгновенное отключение потребителей ( некоторых цехов, административных зданий ) , а медленно ( в течении 40 сек ) происходило погасание эл.освещения административного здания .Причем в момент затухания возникло несколько скачков ( т.е. возрвстание напряжения) в результате чего сгорело несколько ПК.Версий много : возможна связь через обратную трансформацию по шибке засекционированной тп 6/0.4кВ , КУ , емкостной заряд КЛ( но в момент разряда КУ иКЛ надо полагать "течет" постоянный ток и невозможна его трансформация в РУ 0,4кВ административного здания через питающую его КТП ). Подскажите ,кто с чем сталкивался.
|
|
|
|
|
3.10.2011, 22:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
40 сек. дуга погасала?
вот КУ ещё может быть - схему нужно видеть, а так только гадать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|