группы освещения , алюминий

энергетик22
сообщение 30.9.2011, 18:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?
Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров.
Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 30.9.2011, 18:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?

Тоже хотелось бы узнать зачем производят и почему алюминиевые кабели делают более качественно чем медные, недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка, купил медный и изоляция тонкая и сами жилки каких то непонятных цветов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.10.2011, 9:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?
Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров.
Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?


1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном?
2. Кабель АВВГ производят для применения там, где он не противоречит требованиям ПУЭ седьмого издания, допустим в некоторых промышленных зданиях и сооружениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 1.10.2011, 11:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Требование к медным проводникам это п. 7.1.45 ПУЭ. Применение медного провода предусмотрено ПУЭ для жилых и общественных зданий. Если склад относится к промышленному предприятию то без промблем (п. 7.1.1 ПУЭ). Если это склад магазина, то уже поподает под понятие общественное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик22
сообщение 2.10.2011, 13:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Цитата
1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном?


Здание отдельно стоящее железобетонной 7000 м2 производственный цех+склад+гараж для фур.В цехе производственные линии без повышенной влажности и т.д.
Кабелем предполагается разложить группы питания люминесцентных светильников.у светильника три клеммы N- PE- L
Проектировщики говорят мне что-то невнятное про сечение PE проводника осветительной сети, что алюминий ну никак нельзя.
Хотелось бы раз и навсегда ответить на вопрос про возможность применения АВВГ в данном случае, а так же почему производители выпускают широкую линейку АВВГ?

Цитата
недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка,

Согласен,качество нормальное и ему сто лет ничего не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2011, 16:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?

Пункт с разбегу не скажу, но ... люминь менее 16 мм^2 запрещен только в жилых и местах массового пребывания людей!
От 16 мм^2 - хоть где.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 2.10.2011, 17:22
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п.
медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2011, 17:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 17:22) *
Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п.
медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода

Родной, пойми , нет кабелей с "разными" жилами....
по поводу люминя - только ГЗШ нельзя, остальное... см условия


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик22
сообщение 2.10.2011, 17:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Таким образом, подводим итог- монтируем в складском производственном помещении и гараже группы питания светильников ЛСПО 4*58 кабелем АВВГ 3*2,5!
общее кол-во кабеля примерно 2 км.
АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей.
ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей.
экономия- 67 500 ни на чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 3.10.2011, 8:37
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



...
АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей.
ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей.
...
[/quote]
Надо пересчитать медь на сечение 3*1.5кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик22
сообщение 4.10.2011, 8:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



запарился, конечно ВВГ 3*1,5
24,5*2500 метров=61250 рублей.
все равно в 2,5 раза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.10.2011, 8:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик22
сообщение 4.10.2011, 9:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Цитата
Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!!

Если можно ссылку скинте на эти нормы!
Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.10.2011, 6:27
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(энергетик22 @ 4.10.2011, 12:24) *
Если можно ссылку скинте на эти нормы!
Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил!

Здравствуйте все. Возможно Ваши помещения относятся к пожароопасным (склад + гараж) Но даже если и так, то алюминий можно применять, при условии: Цитата ПУЭ-6 Россия п.7.4.39. "В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах." Конец цитаты.
Надо смотреть еще и новые Российские нормы по пожароопасности, это ФЗ-№127 и СП 12.13130.2009. Сам подробно не знакомился, т.к. у нас в Республике уже другие руководящие материалы.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик22
сообщение 8.10.2011, 9:16
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Спасибо всем.Все стало на свои места.
Просто у нас в городе принята практика везде медь закладывать где нужно и где не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения