Прошу оценить схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу оценить схему |
4.9.2011, 12:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 |
|
|
|
1андрей Прошу оценить схему 4.9.2011, 12:15
с2н5он не видя нагрузки - нет смысла 4.9.2011, 13:05
belok5 почему люминь?
как вы так хитро с воздуха землю вз... 4.9.2011, 21:56
savelij® Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 13:15) Сомнени... 4.9.2011, 22:09
1андрей Старая проводка аллюминевая осталась на свет в пот... 4.9.2011, 22:38
savelij® ЦитатаПо автоматам вроде подсчитали с запасом все ... 4.9.2011, 22:51
зелёный желторотик 1: На розеточные группы, помимо АВ, необходимо ста... 4.9.2011, 22:52
SerJant27 В старых этажных щитах землю как таковую взять нео... 5.9.2011, 11:32
ink_elec Как бюджетный вариант, УЗО40(63)А/30мА поставил бы... 5.9.2011, 11:41
belok5 счетчик-то сколько тянет?
и нет ли до этого счетчи... 5.9.2011, 11:48
scasi Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 16:15) Прошу о... 5.9.2011, 11:51
1андрей Счетчик-10А
Аллюминий не будет нагружаться(для раз... 5.9.2011, 12:28
savelij® ЦитатаВесь набор эл.приборов держит АВ40А.Ну-ну...... 5.9.2011, 14:34
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 5.9.2011, 14:34) Ну-ну.... 5.9.2011, 16:55
Volt380 даа... вот ставят люди на квартиры 32, 40, где-то ... 5.9.2011, 16:37
savelij® ЦитатаЕсть ли у кого письменный документ о выделен... 5.9.2011, 17:21
с2н5он к тому же зависит от того какая квартира - с газом... 5.9.2011, 22:08
1андрей Квартира с газом.
Да, в договоре предоставляется 3... 6.9.2011, 0:07
ink_elec Цитата(1андрей @ 6.9.2011, 3:07) Квартира... 6.9.2011, 5:59
savelij® "советские нормы в прошлом"? Тогда по де... 6.9.2011, 7:52
1андрей Выходит, мой автомат на 40А будет выполнять тольк... 6.9.2011, 10:12
ink_elec Цитата(1андрей @ 6.9.2011, 13:12) Выходит... 6.9.2011, 10:29
belok5 автомат 40А не спасет вас счетчик, если через него... 6.9.2011, 12:12
1андрей Цитата(belok5 @ 6.9.2011, 12:12) автомат ... 7.9.2011, 0:17
ink_elec Цитата(1андрей @ 7.9.2011, 3:17) Пережива... 7.9.2011, 5:41
SerJant27 Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 6:41) Хуже.
... 7.9.2011, 6:57
ink_elec Цитата(SerJant27 @ 7.9.2011, 9:57) А где ... 7.9.2011, 7:17
IIIyPyII Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 12:15) Прошу о... 6.9.2011, 16:55
belok5 Цитата(IIIyPyII @ 6.9.2011, 16:55) Поясни... 8.9.2011, 23:38
ARt Квартира на каком этаже? Забей уголок 1,5 м в подв... 7.9.2011, 11:09
savelij® Цитата(ARt @ 7.9.2011, 12:09) ...в-третьи... 8.9.2011, 13:07
ink_elec Гость_ARtЧто за дурь курите? 7.9.2011, 11:19
IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 12:19) Гость_... 7.9.2011, 11:46
Гость* В таких случаях:
1. На вводе автомат двухполюсный ... 7.9.2011, 20:51
1андрей Спасибо за советы. Почитал про зануление и стал ск... 8.9.2011, 0:29
ARt Для шурупа: если бы ты хоть раз заглядывал в ПУЭ, ... 8.9.2011, 1:48
ink_elec Цитата(ARt @ 8.9.2011, 4:48) Для inc_ : в... 8.9.2011, 5:49
IIIyPyII Цитата(ARt @ 8.9.2011, 2:48) Для шурупа: ... 8.9.2011, 10:10
Гость На алюминий 2,5 кв.мм автомат не более 10А, т.к. о... 8.9.2011, 20:09
1андрей Цитата(Гость @ 8.9.2011, 20:09) Потрудите... 9.9.2011, 0:53
Гость 10 Ампер это 10х220=2200 Ватт, т.е 2,5кВТ.
Ток нес... 8.9.2011, 20:14
с2н5он у меня 2200 Вт = 2,2 кВт. или я ошибаюсь? 8.9.2011, 21:42
ARt есть комбинированные УЗО (с функциями АВ) 9.9.2011, 4:51
Гость_Паша_* У комбинированных УЗО есть свое название - Диффере... 9.9.2011, 5:24
ink_elec 1андрей,А почему Вы не хотите оставшийся люминь за... 9.9.2011, 5:57
1андрей Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 5:57) 1андрей... 9.9.2011, 10:41
ink_elec Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 14:41) Он в по... 9.9.2011, 11:03
1андрей учитывая все замечания вышла такая схема после поп... 10.9.2011, 17:00
зелёный желторотик Цитата(1андрей @ 10.9.2011, 17:00) учитыв... 12.9.2011, 9:43
Гость_гость_* Цитата(с2н5он @ 8.9.2011, 21:42) у меня 2... 11.9.2011, 20:01
Гость_гость_* Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 0:53) Вроде вс... 11.9.2011, 20:20
1андрей Спасибо. Все будет Legrand. 11.9.2011, 21:09
Гость_Паша_* А если на розетку отдельный кабель кинуть вверху п... 12.9.2011, 10:31
1андрей УЗО на старый люминь- возможен геморой.
К розетке ... 12.9.2011, 18:24
ink_elec Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 22:24) УЗО на... 12.9.2011, 18:42
1андрей В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не ... 12.9.2011, 23:14
Гость_Паша_* Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 23:14) В стар... 13.9.2011, 4:02
ink_elec Цитата(1андрей @ 13.9.2011, 2:14) Ваш сов... 13.9.2011, 8:55
Ulianovden ЦитатаИ чем такое решение вызвано?
Большинство про... 13.9.2011, 16:07
savelij® Цитата(Ulianovden @ 13.9.2011, 17:07) Смо... 13.9.2011, 16:40
Ulianovden нормальная схема на стиралку только может Автомат ... 13.9.2011, 7:12![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 22:36 |
|
|
|
|