Добрый день.
Высокочастотные заградители устанавливаются на ПС только если по высоковольтным линиям передаются сигналы РЗ, телемеханики и т.д.? Т.е. если сигналы между ПС передаются по ВОЛС, то заградители уже не нужны? Используется ли он еще для каких-либо целей? И еще вопрос по конструкции: Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии. Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки? Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как? |
|
|
Fanatik_FS Заградитель 21.4.2009, 11:05
_Alex_ Если сигнал идет по ВОЛС, то заградители вообще ни... 21.4.2009, 13:41
mic61 Цитата(Fanatik_FS @ 21.4.2009, 11:05) И е... 21.4.2009, 22:20
Dieselturbo Допускается ли перегрузка по току высокочастотных ... 25.1.2012, 15:08![]() ![]() ![]() |
|