Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка в хрущевке , Проблемы с освещением

warrcan
сообщение 19.9.2011, 15:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.9.2011
Пользователь №: 24327



Здравствуйте! После ремонта в хрущевке заменил светильник в туалете на новый. Проработав несколько дней, он стал сначала мерцать, потом свет пропал (до этого больше 30 лет проводка не беспокоила).
Раскрыл коробку (от нее еще работает свет в ванной и кухне, там проблем нет), выключатель, проверил все соединения. Два провода, что идут к выключателю оказались где то замкнуты между собой (дополнительная проблема в том, что горе-электрики, что делали проводку при строительстве дома на выключатель пустили нулевой провод) и светильник стал гореть постоянно. Поэтому по совету знакомого электрика оставил только один провод к выключателю, другой заизолировал, а нулевой провод пустил от соседнего выключателя.
Все работало отлично больше недели, потом свет опять пропал. Выключатель рабочий (замыкание проводов выключателя между собой вручную не помогает). Самое странное, что тестер показывает на контактах патрона светильника напряжение от 200 до 215 В, фаза есть. Думал что светильник виноват, прикрутил вместо него заведомо рабочий патрон с лампой, не работает. Не понимаю, как так: напряжение вроде есть, а света нет icon_sad.gif .
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Как можно проверить обрыв нулевого провода? Тем более что провода от коробки до светильника спрятаны в бетонном перекрытии потолка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.9.2011, 18:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



возможно провод переломан возле потолка


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 20.9.2011, 8:36
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(warrcan @ 19.9.2011, 18:28) *
 Не понимаю, как так: напряжение вроде есть, а света нет   icon_sad.gif .

А если
Цитата
заведомо рабочий патрон с лампой
 подключить то напряжение тоже есть???

Скорее всего обломана жила и слегка прилегает в месте излома, без нагрузки че-то кажет, а с нагрузкой будет ноль. icon_sad.gif




--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 20.9.2011, 11:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Al проводка от старости или перегрева может начинать "сыпаться" И обрывов может быть ещё не один. Вывод не всё бывает вечным, пора и поменять на Cu.

Сообщение отредактировал АС-DС - 20.9.2011, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
warrcan
сообщение 21.9.2011, 10:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.9.2011
Пользователь №: 24327



Цитата(Аккомо-Т @ 20.9.2011, 8:36) *
Скорее всего обломана жила и слегка прилегает в месте излома, без нагрузки че-то кажет, а с нагрузкой будет ноль. icon_sad.gif

Спасибо всем за помощь, действительно, в стене одна жила оказалась поломана и лишь касалась, потому контакт то был, то пропадал, исправил и все заработало!