И снова контакторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
И снова контакторы |
21.11.2011, 12:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 24344 |
Здравствуйте.Никак не могу разобраться в работе котельной на индукционных котлах ( 250кВ, I - 389 А).Горят катушки контакторов( уже создавал тему по этому поводу).Котел запитан от ДГУ - 440, оперативная цепь (на замыкание катушки ),а также освещение,двигатель 15 кВ,и шкаф КИП от другого ДГУ(160).Сначала и силовая цепь и оперативный ток питались от одного ДГУ,при этом происходила просадка напряжения и в помещении блочной котельной становилось жарко,появлялся запах горелой изоляции или лака(нагревались даже щиты котрые не принимали участия в работе).Произвели перекоммутацию оборудования(как описано в первом варианте),и все вроде стало работать как надо. Но по истечении 2-х месяцев контактор вышел из строя опять.В связи с этим хочу задать несколько вопросов специалистам.
1) Влияет ли на контакторы отсутствие "качественного напряжения"( от ТП-35/0,4 кВ т.е постоянной схемы электроснабжения)? 2)Вожможно ли что катушки контактора подгорели, когда цепи оперативнного тока и силовая цепь питались от одного источника тока,а при "разделении" питания( оперативный с одного ДГУ,а силовой с другой ДГУ)состояния катушек уже находились в "плачевном" состоянии, что их хватило на 2 месяца работы? 3)Режим работы контактора повторно-кратковременный, 15 минут замкнут,15 разомкнут(приблизительно),т.е нагрев воды произошел до 80 градусов, он отключился.Вода остыла до 65 градусов- включился.Каков будет срок эксплуатации контактоа при такой нагрузке( 250кВ, I - 389 А)? Как часто будет происходить подгорание контактов? 4)Ну и самый существенный вопрос, существует ли "плавный" пуск инд.нагревателей( в нете сказано только про плавный пуск эл.двигателей),либо как осуществить ступенчатый пуск? P.S. Буду благодарен за любую информацию!!! ( Не хочеться лететь на вертолете в болота Западной Сибири просто так.) |
|
|
ptur И снова контакторы 21.11.2011, 12:44
Романонь Назовите марку контактора, используемого для подкл... 22.11.2011, 20:18
ptur Используются вакуумные контакторы марки КВ-1,14 - ... 23.11.2011, 8:05
Романонь Контактор КВТ - 1,14 - 4/400 имееет коммутационную... 24.11.2011, 16:30
ptur Температура в щите где установлено оборудование(ко... 25.11.2011, 11:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 21:38 |
|
|
|
|