![]() Подключение ЭЦ 6803В с ТТ , Неполадки при подключении трехфазного счетчика ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение ЭЦ 6803В с ТТ , Неполадки при подключении трехфазного счетчика ЭЭ |
Гость_Андрей Юрьевич_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Во следующим ВРУ 0,4 выполнено подключение счетчиков ЭЦ 6803В следующим образом: одна из клемм одного тр. тока соединена с землей и амперметром , и уже с амперметра уходит на счетчик , остальные клеммы соединены согласно схеме.Таких подключений несколько . все работает. Подключаю точно так же такой же счетчик - индикатор горит постоянно (не моргает) , показания не меняются.Поставил другой счетчик - картина та же. В чем может быть дело ? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23112 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала ЦЭ 6803В
не совсем понят вопрос: схема в одном ВРУ, только меняете счетчики? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Тоже вопрос не ясен. Ну одну из клемм Т.Т. нужно заземлять (мпот). Может в этом вопрос.
Полностью проводите ревизию вторичек в схеме. Может напутали чего. Посмотри паспорт от прибора учета, там иногда пишут неисправности характерные. А вообще почему проводник со вторичной обмотки Т.Т оказался сначала на амперметре а потом на приборе учета? Как бы он должен сразу идти на учет, для этой цели даже двух обмоточные Т.Т. выпускаются, 1 для учета а вторая для прочей хрени, релейки, амперметров и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
он и будет гореть -есть каторые имульсные а есть горят постоянно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
Да нужно векторную снять, токи во вторичке померить тогда все станет понятно... Может просто два подрят счетчика БРАК... такое бывает к сожалению. По другому гадать загадку???
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |