Кабель в трубах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Кабель в трубах |
| Гость_Alex_* |
26.1.2006, 2:11
Сообщение
#1
|
|
Гости |
1. Можно ли в квартирах прокладывать несколько кабелей в одной трубе при скрытой проводке (т.е., например, при прокладке под стяжкой пола коридора в одну гофру положить 3 кабеля от групп: розеток гостиной, розеток спальни и группы освещения)?
2. Можно ли положить кабель без труб вообще? |
|
|
|
|
26.1.2006, 11:44
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Допускается в одной трубе прокладывать несколько кабелей. При этом должен быть запас свободного места в трубе порядка 40%. Кабель можно прокладывать без труб за подвесными потолками, которые сделаны из материала горючести Г1, при этом кабель должен быть негорючим марки НГ. В любом случае проводка должна быть сменяемой. Т.е. в Вашем случае, под стяжкой должна быть проложена в трубах.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.1.2006, 11:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Правильно ли выбирать трансформатор тока по ближайшему большему от рассчетного значения тока?
|
|
|
| Гость_Alex_* |
27.1.2006, 23:12
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Проводка в зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов не обязательно должна быть сменяемой. Пункт 7.1.37 ПУЭ.
Здесь же написано, что допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в слое подготовки пола. Но выполнена она должна быть кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Что имеется ввиду под защитной оболочкой - внешний защитный слой кабеля или гофра, труба и т.п. |
|
|
|
|
| Гость_Alex_* |
27.1.2006, 23:19
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Не подскажите, где (в каком официальном документе) можно прочитать, что разрешается прокладывать несколько кабелей в одной трубе.
Меня смущает понкт 2.1.15 ПУЭ, в котором сказано, что разрешается, но одновременно приводится перечень ситуаций, в которых это возможно. Про одновеременную прокладку кабелей нескольких групп розеток и освещения там прямо ничего не сказано. |
|
|
| Гость_gomed12_* |
24.3.2006, 21:18
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Для защиты незащищенных кабелей и проводов от механического повреждения, последние укладывают на таких участках в трубах, закрытых коробах, лотках. Ограничений по количеству кабелей, проводов - нет, сеть должна быть одного напряжения и соблюдена ( или не соблюдена, сети Вам эксплуатировать) возможность перетяжки, вышедшего из строя кабеля. Естественно сечение дб выбрано с учетом, что кабели в трубах и т.д.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|