как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
30.8.2011, 17:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 |
Здравствуйте. Делаю курсовую по расчету подстанции 220/6 кВ. По заданию 3 потребителя 1й-44МВТ,2й-1,9МВТ;3й-0,9МВт. По расчету номинальная мощность трансформатора не меньше 37МВА, выбираю два ТРДНС-40000/220. Проверку на перегрузку в аварийном режиме проходят. Выбираю РУ НН одиночную секционированную систему шин .Вопрос:как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше??может трансформаторы запустить в параллельную работу а секционник убрать???или как нибудь с двух фидеров разных секций.или выбрать более мощные трансформаторы.
|
|
|
Денис089 как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? 30.8.2011, 17:05
с2н5он а раскидать 44 МВт на разные секции?
потребители к... 30.8.2011, 18:11
Денис089 1-первой,2-второй,3-третьей. Вот думаю 30.8.2011, 18:13
Evdbor 1. Почему трансформатор ТРДНС?
Последняя буква ... 30.8.2011, 18:55
Денис089 а есть такой трансформатор без среднего напряжения... 30.8.2011, 19:19
Evdbor Буква "Р" в названии тр-ра говорит об ра... 30.8.2011, 23:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:39 |
|
|
|
|