Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

методика расчёта силового кабеля

Гость_ян_*
сообщение 13.7.2006, 13:30
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Необходима помощь. Ситуация: Pу=229,16 кВт, Iр=160 А, 2 ввода,
проекта КТП нет, кабель в земле. Проектанты заложили 4*185 мм2. Сомневаюсь, не много ли? Пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulibin2004
сообщение 13.7.2006, 19:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5845



не многовато в самый раз иди сюда http://rzd2001.narod.ru/cu.html скачай прогу и сам посчитаеш
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2006, 0:38
Сообщение #3





Гости






лучше пускай сечение кабеля будет избыточным , чем недостаточным icon_smile.gif или просто жаль денег??? icon_wink.gif