Поверка сварочных трансформаторов. , как проверять сварочные трансформаторы

Гость_bango_*
сообщение 19.8.2011, 20:43
Сообщение #1





Гости






Привет, подскажите пожалуйста как проверять сварочные трансформаторы.
Я делаю вот так, завел журнал в нем пишу, что пройден визуальный осмотр 1 раз в пол года. Пишу дату осмотра в журнале и на трансформаторе и следующую дату следующего осмотра правильно я делаю если нет то как правильно нужно делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.8.2011, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:
· внешний осмотр;
· проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.;
· измерение сопротивления изоляции;
· проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.8.2011, 14:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ПТЭЭП п.3.1.22