Есть вопрос по заземлению ДЭС, напряжением питания 380В.
По ПУЭ п.1.7.101 пишут, что нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству сопротивлением не более 4Ом, а чуть ниже в этом же пункте идет абзац "При удельном электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз" Т.е. если у меня ρ=300 Ом*м, то я могу обоснованно в качестве нормированной величины сопротивления взять не 4Ом, а 12Ом и при этом у меня не возникнет никаких проблем при сдаче объекта (например экспертиза и электроизмерительная лаборатории)? Или я обязан брать 4Ома, а шаг вправо, шаг влево - расстрел!? вопрос возник потому что прохождение экспертизы и строительство объекта идут одновременно и к сожалению поэкспериментировать в проекте с принятым решением не получается Сообщение отредактировал Kosares - 16.8.2011, 14:24 |
|
|
|
|
16.8.2011, 14:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.8.2011, 14:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Спасибо. Почитал литературу и тоже считаю, что могу, иначе и вопроса бы не возникло.
А проблем при сдаче объекта не возникнет? |
|
|
16.8.2011, 14:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ткнете в ПУЭ, если сможете доказать ρ=300 Ом*м
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
17.8.2011, 21:46
Сообщение
#5
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
в продолжении темы, а если организовать заземление нейтрали генератора следующим образом. Поясню, что я хотел показать на рисунке: нейтраль генератора (ДЭС, 380В) присоединяется к расположенному в непосредственной близости (до контура 1м) контуру повторного заземления проектируемой котельной, сопротивление которого делаем 30Ом. А Требуемые по ПУЭ 4Ома обеспечиваем присоединением к находящейся в 140 метрах существующей шине PEN ЗТП-21. Подумал, вроде все нормально и правильно, но вот сама идея... так просто никто не делал и выглядит непривычно... можно конечно вокруг проектируемой котельной контур создать с сопротивлением 4Ом, но это было бы слишком просто. покритикуйте, пожалуйста! Сообщение отредактировал Kosares - 17.8.2011, 21:47 |
|
|
||
17.8.2011, 22:26
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не столько непривычно, сколько - зачем? к тому же при ремонте на кабеле (монтаж муфты например) контур ЗТП отпадет и останется 30 Ом.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.8.2011, 22:51
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
поясняю,
принесли геодезическую съемку.. первый метр песок (700 Ом*м), потом 1,5 метра супесь (300 Ом*м), а потом до 6 метров суглинок с водой (70 Ом*м), а ни одной нормальной формулы для расчета сопротивления многослойного грунта я не нашел и поэтому аргументировать все те же 300 Ом*м и соответственно норму в 12 Ом, с которых я начал тему я не могу... беда у меня с формулой, которой у меня нет. Если посоветуете литературу с конкретной страницей, то с великой радостью воспользуюсь! конечно, как вариант можно искусственно занизить сопротивление, создав область вокруг заземлителя из суглинка например и сделать заземление 4Ом и жить спокойно... вот только будет ли это обоснованно в данном случае?! Сообщение отредактировал Kosares - 17.8.2011, 22:53 |
|
|
|
|
17.8.2011, 23:05
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.8.2011, 18:17
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Спасибо за методики, посмотрел. Но принял решение воспользоваться таким решением (методика прилагается). самая первая формула для двухслойного грунта, надеюсь что не прогадал.