Выбор автомата и сечения провода для двигателя , Выбор автомата и сечения провода для двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор автомата и сечения провода для двигателя , Выбор автомата и сечения провода для двигателя |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
9.8.2011, 17:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день! Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1) Имеется двигатель: Напряжение 230В Стартовый ток 11,5А Максимальная мощность 2,3кВт Номинальная мощность 1,5кВт На какой ток следует ставить защитный автомат , и какое необходимо сечение провода? 2) Возможно ли при известном токе потребления двигателя и его напряжению питания вычислить cos фи. |
|
|
|
|
9.8.2011, 17:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а рабочий ток какой?
в принципе, вам достаточно автомата на 16А, и кабеля с сечением жилы 2.5 мм2 для косинуса данных маловато, надо или реактивную составляющую знать, либо полную мощность. думаю, что у такого двигателя косинус близок к единице |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 1:18 |
|
|
|
|