3.8.2011, 13:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 |
Есть некое помещение, в котором на 50см от пола проходит гор. заземлитель (полоса). Снаружи здания, вдоль стены, имеется контур заземления. Теперь вопрос: можно ли соединить проводник (катанка D=10мм) от контура заземления прямо к полосе заземления, что проходит по периметру внутри здания? Или все-таки вести проводник от контура до ЩС, а потом от PE шины ЩС провести провод ПВ3 до полосы заземления (типа PE шина в ЩС будет выполнять функции ГЗШ)? Первый вариант более приемлем, но как правильно? И еще: как наиболее эстетичней соединить провод ПВ3 с полосой заземления? Приваренный болт выглядит не особо эстетично. Да, еще вопрос: должен ли полоса заземления образовывать замкнутый контур? Ведь полоса проходит на высоте 50см от пола, а в помещении есть дверь.
|
|
|
sarcity Вопросы по заземлению 3.8.2011, 13:49
Anatoli катанка 10 мм маловато, ввод в здание от контура д... 3.8.2011, 22:35
с2н5он по ПУЭ можно и 10 для горизонтали и 16 по вертикал... 4.8.2011, 7:58
glgizmo Цитата(с2н5он @ 4.8.2011, 7:58) насчет дв... 4.8.2011, 11:19
sarcity На счет двух точек соединения не прописано не в од... 4.8.2011, 14:42
с2н5он если посчитать, что внутренний и внешний контура э... 4.8.2011, 15:59
NikELektrik Дверь можно обойти по полу, перед дверью делаеться... 4.8.2011, 18:17![]() ![]() |
|