Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 11:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хотиет подобрать трансформатор, или генератор под вашу нагрузку, или что то другое?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 11:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Нет. У нас телефонная станция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 11:27
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 10:55) *
При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе?

Второе. мощность = корень 3 * напряж * ток одной фазы (сред.арифмет. или макс.)

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.8.2011, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.8.2011, 11:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 12:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 12:19
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:07) *
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.


А какую надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 12:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 12:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з.
Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 14:02
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 13:26) *
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.


Э товарищ, не торопись.
Причем здесь выдача реак.мощности, мы же не про конденсаторную батарею говорим.
Хочешь сказать что станция потребляет только активный ток.

СЛАБО ВЕРЮ!

А если по простому умножь полную мощность =7,216 условно на 0,85 (типа cos Фи). Несильно ошибешься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2011, 15:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили прибор на узел связи и телевышку - активка сопоставима с реактивкой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.8.2011, 22:09
Сообщение #12





Гости






Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:53) *
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з.
Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт.


Читайте внимательно:фазаВ-120А,напр.380В,значит грубо 60кВт.Если следовать Вашим расчетам,то получается 72.16кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 4.8.2011, 3:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Всем спасибо за помощь