![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 ![]() |
Пункт 2.1.19 Правил технической эксплуатации электроустанавок потребителей гласит, что одно из условий параллельной работы трансформаторов - соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3. Что это означает? 3 крата или 33%. Можно ли по этому условию параллелить трансформаторы с мощностями 25 МВА и 63 МВА?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
3 крата, можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
подобные темы уже задавались!!!! Эту можно в утиль отправить!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |