Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерения сопротивления изоляции , и проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элемен. ЭО

faraneed
сообщение 29.7.2011, 11:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Добрый день товарищи электрики... Незнаю куда отнести мой вопрос либо в вопросы для чайников либо сюда, решил написать все же тут.
Подскажите как часто необходимо проводить измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей(1 раз в год или др.), электрооборудования (учреждения медицинские).
Также еще нужно узнать как часто проводится проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.
Еще интересует где это нормируется ПУЭ, ПТЭЭП или др. и желательно главы этих статей, а также нормы измеренного сопротивления для проводов и кабелей и ЭО.
И напоследок глупый вопрос: как понять -> "проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования", разъясните пожалуйста, что это означает и как оно меряется. Я только учусь icon_biggrin.gif . Также буду рад разным советам и ссылкам, которые помогут в этом разобраться.

И еще появился вопрос по ходу дела: как часто нужно проводить измерения контурного заземления.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал faraneed - 29.7.2011, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.7.2011, 14:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по ПТЭЭП приложение № 3 гл. 28 , хотя для медицины м.б. что то другое
есть корпус ЭУ, к нему прикручена земля (РЕ) вот это контактное соединение и меряется
что касаемо контура - то знаю только 1 р в 6 и 12 лет, но это для ВЛ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.7.2011, 15:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Можно для общего развития прочесть ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mere
сообщение 1.9.2011, 13:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.10.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 19945



Почитайте вот здесь О ПЕРИОДИЧНОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и ещё похожий документ.Прикрепленный файл  испытания.txt ( 5.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356


Сообщение отредактировал Mere - 1.9.2011, 13:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 1:37