Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите со щитком , помогите выбрать

faraneed
сообщение 20.7.2011, 16:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Добрый вечер. Прошу вас о помощи, работаю совсем недавно... Задача такая: составил проект по ЭСН поликлиники, провел освещение, розетки (на схеме), и возник вопрос, какой выбрать щиток? У меня получилось: 1 вводной автомат на 63А и 15 отходящих однофазных групп (автоматов). Помогите пожалуйста, какой щиток выбрать. Смотрел щитки УОЩВ и ОЩВ, но как я понял они максимально на 12 отходящих групп, а мне нужно мин. 15. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2011, 19:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23233
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



два ЩРН-9
один ЩРН-24
один ЩРН-18
в Инете инфы навалом
тот же ИЭК


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.7.2011, 7:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Добавлю, что в данном случае корпуса щитов обязательно нужно брать с замком и металлическими дверцами.
Ну и по конструктиву смотрите, если возможно, то следует использовать встраиваемые щиты, а не навесные.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
faraneed
сообщение 21.7.2011, 7:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Дело в том, что встраиваемые идут до 12 автоматов отходящих (как я вижу в интернете). Поэтому наверное придется ставить ЩРН-18.
Спасибо, с2н5он . Просто нужен был ответ специалиста icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2011, 8:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23233
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну почему же ЩРв-18, 24, 36 - встраиваемые того же ИЭК


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2011, 2:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Только гламур пластиковый не ставьте, отборное Гэ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 1:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены