Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.

Было:
4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита.
Фазы и нули шли через ПВ-25.

Стало:
все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40.
N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE.
сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита.



Вопрос:
имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ?
не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ?

Сообщение отредактировал NnomdD - 19.7.2011, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2011, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала худовато что все 4 с одной фазы ибо не видно как разводка по другим щитам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NnomdD
сообщение 20.7.2011, 8:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 23651



Надо думать, что на других этажах - с других фаз, а то maniac.gif
а с одной фазы видимо сделали потому что:
1) новый способ подвода нуля не впечатляет
2) так проще и дешевле

Мне вообще интересно какими это расчётами определяется, что надо именно C40 ставить при вводе 4мм ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.7.2011, 9:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



типичные ЖЭКовские электрики! моему соседу влепили два С40 - один на фазу, другой на (!) ноль. я ему сказал - звони, чтоб переделывали. пришли, поставили двухполюсник С40, и то по нашему указанию) сказали - какая разница, два одинарных или один двойной! на вопрос почему 40 ответили такие дали, да и зачем меньше, они выключаются, а нам потом бегать включать.. вот такие спецы!!!

А по теме, то что весь этаж на одну фазу - нормально, если другие этажи на других.номиналы автоматов явно завышены. монтаж ужасный. в третий автомат заходит алюминиевая жила, не удивлюсь если остальные отводы на квартиры алуминиевые, нарощенные медью..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NnomdD
сообщение 20.7.2011, 9:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 23651



Цитата
типичные ЖЭКовские электрики!
монтаж ужасный.

Во-во ! ar15firing.gif

Цитата
в третий автомат заходит алюминиевая жила

это единственная квартира, где счётчик переносили из щитка ЖЭКовские электрики.

Цитата
не удивлюсь если остальные отводы на квартиры алуминиевые, нарощенные медью.

ну почти так. это все увели вводы медью в свои квартирные щитки.

Цитата
то что весь этаж на одну фазу - нормально

так-то да, но когда раньше выбивало всю фазу - можно было аккуратно пересесть на другую и не ждать просветления icon_smile.gif К тому же, таким образом, нагрузка на фазы была уже "выровнена". А теперь может оказаться, что все, у кого больше всех обогревателей - сидят на одной фазе icon_sad.gif

Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут...

Сообщение отредактировал NnomdD - 20.7.2011, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.7.2011, 10:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(NnomdD @ 20.7.2011, 9:24) *
Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут...

я бы не стал принципиально. это зона обслуживания управляющей компании. в случае отгорания этого проводника страшного ничего не произойдёт


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.7.2011, 11:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я бы на вашем месте, вызвал специалиста для переборки щита.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 20.7.2011, 20:10
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В одном доме такое видел. Каждый подъезд от одной фазы. Мы сначала поржали, а некоторое время спустя такой нетрадиционный монтаж спас аппаратуру (ноль отгорел на подъезд).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения