![]() Замена старой разводки в этажных щитах |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 23651 ![]() |
Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.
Было: 4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита. Фазы и нули шли через ПВ-25. Стало: все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40. N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE. сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита. ![]() Вопрос: имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ? не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ? Сообщение отредактировал NnomdD - 19.7.2011, 22:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала худовато что все 4 с одной фазы ибо не видно как разводка по другим щитам
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 23651 ![]() |
Надо думать, что на других этажах - с других фаз, а то
![]() а с одной фазы видимо сделали потому что: 1) новый способ подвода нуля не впечатляет 2) так проще и дешевле Мне вообще интересно какими это расчётами определяется, что надо именно C40 ставить при вводе 4мм ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
типичные ЖЭКовские электрики! моему соседу влепили два С40 - один на фазу, другой на (!) ноль. я ему сказал - звони, чтоб переделывали. пришли, поставили двухполюсник С40, и то по нашему указанию) сказали - какая разница, два одинарных или один двойной! на вопрос почему 40 ответили такие дали, да и зачем меньше, они выключаются, а нам потом бегать включать.. вот такие спецы!!!
А по теме, то что весь этаж на одну фазу - нормально, если другие этажи на других.номиналы автоматов явно завышены. монтаж ужасный. в третий автомат заходит алюминиевая жила, не удивлюсь если остальные отводы на квартиры алуминиевые, нарощенные медью.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 23651 ![]() |
Цитата типичные ЖЭКовские электрики! монтаж ужасный. Во-во ! ![]() Цитата в третий автомат заходит алюминиевая жила это единственная квартира, где счётчик переносили из щитка ЖЭКовские электрики. Цитата не удивлюсь если остальные отводы на квартиры алуминиевые, нарощенные медью. ну почти так. это все увели вводы медью в свои квартирные щитки. Цитата то что весь этаж на одну фазу - нормально так-то да, но когда раньше выбивало всю фазу - можно было аккуратно пересесть на другую и не ждать просветления ![]() ![]() Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут... Сообщение отредактировал NnomdD - 20.7.2011, 9:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут... я бы не стал принципиально. это зона обслуживания управляющей компании. в случае отгорания этого проводника страшного ничего не произойдёт -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я бы на вашем месте, вызвал специалиста для переборки щита.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
В одном доме такое видел. Каждый подъезд от одной фазы. Мы сначала поржали, а некоторое время спустя такой нетрадиционный монтаж спас аппаратуру (ноль отгорел на подъезд).
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |