Доброго времени суток! Прошу прощения за возможный не профессионализм в постановке вопроса, я не электрик. Проблема следующая: на даче установили ограничение в потреблении электроэнергии, установив в щиток на уличном столбе вводной АВВ на 25А. Он опломбирован. В доме вводной на 20А. Время от времени вводной на 20А выбивает. Хотелось бы хоть немного увеличить возможную нагрузку, заменив домашний вводной на 25А. Как сделать так, чтобы при повышении нагрузки первым выбивался всегда домашний вводной, чтобы не бегать для включения на улицу к столбу? Может поставить автомат на 25А с регулируемым тепловым расцепителем и выставить на минимальное время? Поможет ли это? Или есть другой выход? Зимой ИМХО в любом случае будет первым выбивать домашний, т.к. на улице на много холоднее, но летом все наоборот! Подскажите как можно решить данную проблему?
|