электричество на кухне , подскажите какой провод взять,автомат,узо. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электричество на кухне , подскажите какой провод взять,автомат,узо. |
| Гость_Гость_андрей_*_* |
11.7.2011, 13:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
stalker3709@mail.ru
Cобираемся ремонтировать кухню именять все,розетка на кухне одна с алюминевым проводом,поэтому хотим пропустить провод от счетчика и сделать от него ответвления: на стиральную машыну,холодильник с телевизором,посудомоючную машыну,духовой шкаф с варочной поверхностью( вар.поверхность газовая)и вытяжкой.Думаю сразу все врятли будет работать.Подскажите пожалоста какое взять сечение медного провода,какой лучше многожильный или одножильный,нужно ставить перед ним автомат ели да то насколько? Спасибо. |
|
|
|
|
11.7.2011, 14:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Многожильный однопроволочный кабель 3*2,5 под защитой автомата 16А на духовку.
Для стиральной машинки, если мощность до 2 кВт, достаточно 3*1,5 под АВ 10А. Посудомойка, как правило 1,5-2 кВт, поэтому линия аналогична предыдущей. Если имеется неистребимое желание пользоваться техникой по очереди, то достаточно одной линии 3*2,5 под АВ 16А (максиму 20А)... в случае чего придётся побегать к щитку... Про УЗО на "мокрые зоны" даже не намекаю... чую, что нужен сильно бюджетный вариант. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|