![]() Площадка обслуживания КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Площадка обслуживания КТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)? Какую конкретно КТПН Вы имеете ввиду? О какой площадке обслуживания может идти речь, если, допустим, это КТПН киоскового типа? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Да, киоскового типа, но установлены на фундаментальных блоках для исключения подтопления и доступа сторонних лиц. Такие КТПН у нас ставятся на уровне земли, специальных площадок нет, а доступ посторонних лиц исключён самой конструкцией КТПН, она же закрыта со всех сторон, все открывающиеся отсеки закрыты на замки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23498 ![]() |
Насколько я знаю нигде в нормативке такая инфа не встречается. Можно посмотреть в типовых проектах, или можно разработать свою типовую конструкцию применительно к вашему случаю, не думаю. что это будет являться нарушением каких либо правил и норм.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Понятно, будем искать.
Сообщение отредактировал KVA - 23.1.2013, 21:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Нашел в ПУЭ п.4.2.71. КРУН и КТП наружной установки должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания. В районах с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и выше и продолжительностью его залегания не менее 1 мес рекомендуется установка КРУН и КТП наружной установки на высоте не менее 1 м.
Расположение устройства должно обеспечивать удобные выкатывание и транспортировку трансформаторов и выкатной части ячеек. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 2:31 |
|
![]() |