Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Площадка обслуживания КТП

KVA
сообщение 20.12.2012, 15:56
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2012, 5:54
Сообщение #2





Гости






Цитата(KVA @ 20.12.2012, 15:56) *
Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)?

Какую конкретно КТПН Вы имеете ввиду? О какой площадке обслуживания может идти речь, если, допустим, это КТПН киоскового типа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 25.12.2012, 10:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2012, 5:54) *
Какую конкретно КТПН Вы имеете ввиду? О какой площадке обслуживания может идти речь, если, допустим, это КТПН киоскового типа?

Да, киоскового типа, но установлены на фундаментальных блоках для исключения подтопления и доступа сторонних лиц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2012, 11:04
Сообщение #4





Гости






Цитата(KVA @ 25.12.2012, 10:13) *
Да, киоскового типа, но установлены на фундаментальных блоках для исключения подтопления и доступа сторонних лиц.

Такие КТПН у нас ставятся на уровне земли, специальных площадок нет, а доступ посторонних лиц исключён самой конструкцией КТПН, она же закрыта со всех сторон, все открывающиеся отсеки закрыты на замки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MS_MASTER
сообщение 25.12.2012, 11:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23498



Насколько я знаю нигде в нормативке такая инфа не встречается. Можно посмотреть в типовых проектах, или можно разработать свою типовую конструкцию применительно к вашему случаю, не думаю. что это будет являться нарушением каких либо правил и норм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 29.12.2012, 13:47
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Понятно, будем искать.

Сообщение отредактировал KVA - 23.1.2013, 21:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.1.2013, 21:44
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Нашел в ПУЭ п.4.2.71. КРУН и КТП наружной установки должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания. В районах с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и выше и продолжительностью его залегания не менее 1 мес рекомендуется установка КРУН и КТП наружной установки на высоте не менее 1 м.

Расположение устройства должно обеспечивать удобные выкатывание и транспортировку трансформаторов и выкатной части ячеек.