![]() Расчет сечения кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет сечения кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 ![]() |
Здравствуйте!
Очень часто стал сталкиваться с необходимостью прикинуть, а очень часто даже и рассчитать сечения питающего электродвигатели кабеля. Но из-за отсутствия опыта в вопросах связанных с электроснабжением я испытываю постоянные затруднения. В связи с этим вопрос: кто и как справляется с этой проблемой? По своей натуре я человек недоверчивый, поэтому вопрос использования свободно распространяемых программок расчета для меня закрыт. Ну не вызывает у меня доверия самодельные программки непонятного для меня авторства, при всем моем искреннем уважении к авторам за их титанический труд. Понимаю, что в основе всех расчетов чистая физика и закон Ома, но все же данная задача достаточно стандартизована и я уверен есть ряд методик, которые я и хочу перенять у опытных людей ![]() До этого момента я справлялся при помощи ПУЭ, т.е смотрел там сечение и способ прокладки, корректировал в зависимости от количества проводников в коробе т.п. Но хочется понять сразу же раз и навсегда правильную методику и подход к этой проблеме. 1)Как правильно рассчитать сечение по нагрузке и максимальным потерям, в каком из случаев нужно проводить как из вышеперечисленных расчетов? 2)Как правильно учесть способ прокладки кабеля? 3)Как правильно учесть тип кабеля? (Например в ПУЭ даны макс. токи для опред.кабелей опред.сечений, а если я возьму импортный кабель там будут указаны совсем другие цифры) 4)Влияет ли на расчет кабеля источник-т.е тип трансформатора? Например при расчетах токов КЗ знаю, что влияет, но токи КЗ- для меня вообще неподъемная тема, туда и не лезу. Может быть потом решусь и создам аналогичную темку:) 5)Как влияет длина силового кабеля на вышеописанные расчеты? Знаю, что влияет при расчете на допустимые потери, но не понимаю как. 6)Просьба: давайте рассмотрим конкретный пример. Нужно подобрать кабель для запитывания электродвигателя с ном. током 400А (округлим до 400А). По ПУЭ и прочим своим методикам я прикинул и получил 2х150мм*2. Данная цифра меня сильно пугает и хотелось бы себя проверить и разобраться с методикой расчета. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. Для начала нужно прикинуть сколько нужно кабеля и как он пойдет. Соответственно если будет большая длина кабель придется проверять на падение напряжения. А так обычно берем по длительно допустимому току! 2. Есть коэффициенты, их просто нужно перемножить ![]() 3. Импортный кабель нужно смотреть уже по их справочникам, точно также как и советы к используемому кабелю. 4. Ну в вашем случае я как понял ток КЗ надо будет посчитать на конце кабеля, возле потребителя. 5. С увеличением длины растут потери, в связи с этим надо увеличивать сечение, формула стандартная: R = ро*l / s. Кроме этого еще учитывать падение напряжение надо. 6. Р=1,73*U*I*cos(фи). При ваших данных я бы бросил один 4*240, а если из сшитого полиэтилена то на 185 взял бы. Почему так много взял, так потому что: а) уменьшил бы потери; б) чтобы запас был, и не слушать потом "Мы тут двигатель купили по мощнее. А у нас кабель выдержит???" По кабелю лучше всего брать информацию у завода-изготовителя, там есть карты испытаний и они точно знают сколько и какой кабель выдержит. Вот к примеру: http://cable-ecity.ru/upload/files/tok-nagr-cab.pdf Сообщение отредактировал с2н5он - 18.7.2011, 12:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 ![]() |
Цитата 6. Р=1,73*U*I*cos(фи). При ваших данных я бы бросил один 4*240, а если из сшитого полиэтилена то на 185 взял бы. Почему так много взял, так потому что: а) уменьшил бы потери; б) чтобы запас был, и не слушать потом "Мы тут двигатель купили по мощнее. А у нас кабель выдержит???" Спасибо за Ваш ответ! Теперь по пунктам: Увеличение двигателя и ничего не будет, т.к это делается раз и на всегда-100%. Я за малое сечение кабеля, т.к его проще прокладывать, гнуть и т.п. Скажите, пожалуйста, в соответствии с Вашими расчетами на 400А 2х150мм*2 проходит? Способ прокладки - воздушная линия от трансформатора. Почему Вы заложили на 185 квадратов, и какой у Вас запас? Был бы очень признателен Вам, если бы Вы расписали методику действий, которой Вы руководствовались при написании ответа. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |