Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет сечения кабеля

Nerdin
сообщение 17.7.2011, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Здравствуйте!

Очень часто стал сталкиваться с необходимостью прикинуть, а очень часто даже и рассчитать сечения питающего электродвигатели кабеля. Но из-за отсутствия опыта в вопросах связанных с электроснабжением я испытываю постоянные затруднения. В связи с этим вопрос: кто и как справляется с этой проблемой?
По своей натуре я человек недоверчивый, поэтому вопрос использования свободно распространяемых программок расчета для меня закрыт. Ну не вызывает у меня доверия самодельные программки непонятного для меня авторства, при всем моем искреннем уважении к авторам за их титанический труд.
Понимаю, что в основе всех расчетов чистая физика и закон Ома, но все же данная задача достаточно стандартизована и я уверен есть ряд методик, которые я и хочу перенять у опытных людей icon_smile.gif
До этого момента я справлялся при помощи ПУЭ, т.е смотрел там сечение и способ прокладки, корректировал в зависимости от количества проводников в коробе т.п. Но хочется понять сразу же раз и навсегда правильную методику и подход к этой проблеме.
1)Как правильно рассчитать сечение по нагрузке и максимальным потерям, в каком из случаев нужно проводить как из вышеперечисленных расчетов?
2)Как правильно учесть способ прокладки кабеля?
3)Как правильно учесть тип кабеля? (Например в ПУЭ даны макс. токи для опред.кабелей опред.сечений, а если я возьму импортный кабель там будут указаны совсем другие цифры)
4)Влияет ли на расчет кабеля источник-т.е тип трансформатора? Например при расчетах токов КЗ знаю, что влияет, но токи КЗ- для меня вообще неподъемная тема, туда и не лезу. Может быть потом решусь и создам аналогичную темку:)
5)Как влияет длина силового кабеля на вышеописанные расчеты? Знаю, что влияет при расчете на допустимые потери, но не понимаю как.
6)Просьба: давайте рассмотрим конкретный пример. Нужно подобрать кабель для запитывания электродвигателя с ном. током 400А (округлим до 400А). По ПУЭ и прочим своим методикам я прикинул и получил 2х150мм*2. Данная цифра меня сильно пугает и хотелось бы себя проверить и разобраться с методикой расчета.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.7.2011, 11:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853




1. Для начала нужно прикинуть сколько нужно кабеля и как он пойдет. Соответственно если будет большая длина кабель придется проверять на падение напряжения. А так обычно берем по длительно допустимому току!
2. Есть коэффициенты, их просто нужно перемножить icon_smile.gif
3. Импортный кабель нужно смотреть уже по их справочникам, точно также как и советы к используемому кабелю.
4. Ну в вашем случае я как понял ток КЗ надо будет посчитать на конце кабеля, возле потребителя.
5. С увеличением длины растут потери, в связи с этим надо увеличивать сечение, формула стандартная: R = ро*l / s. Кроме этого еще учитывать падение напряжение надо.
6. Р=1,73*U*I*cos(фи). При ваших данных я бы бросил один 4*240, а если из сшитого полиэтилена то на 185 взял бы. Почему так много взял, так потому что:
а) уменьшил бы потери;
б) чтобы запас был, и не слушать потом "Мы тут двигатель купили по мощнее. А у нас кабель выдержит???"

По кабелю лучше всего брать информацию у завода-изготовителя, там есть карты испытаний и они точно знают сколько и какой кабель выдержит. Вот к примеру: http://cable-ecity.ru/upload/files/tok-nagr-cab.pdf

Сообщение отредактировал с2н5он - 18.7.2011, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nerdin
сообщение 18.7.2011, 15:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Цитата
6. Р=1,73*U*I*cos(фи). При ваших данных я бы бросил один 4*240, а если из сшитого полиэтилена то на 185 взял бы. Почему так много взял, так потому что:
а) уменьшил бы потери;
б) чтобы запас был, и не слушать потом "Мы тут двигатель купили по мощнее. А у нас кабель выдержит???"


Спасибо за Ваш ответ!
Теперь по пунктам:
Увеличение двигателя и ничего не будет, т.к это делается раз и на всегда-100%.
Я за малое сечение кабеля, т.к его проще прокладывать, гнуть и т.п.
Скажите, пожалуйста, в соответствии с Вашими расчетами на 400А 2х150мм*2 проходит? Способ прокладки - воздушная линия от трансформатора. Почему Вы заложили на 185 квадратов, и какой у Вас запас?
Был бы очень признателен Вам, если бы Вы расписали методику действий, которой Вы руководствовались при написании ответа.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены