5.7.2011, 19:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23449 |
Возник спорный вопрос ,поочередность отключения фидера:
1.Высоковольтный выключатель 2.Линейный разъеденитель (ЛР) 3.Шинный разъеденитель (ШР) или пункт 2 и 3 наоборт и почему такая поочередность? P.S Заранее спасибо . |
|
|
adem порядок отключения фидера 5.7.2011, 19:01
Dmitry_G 1,2,3 для исключения отключения секции при случайн... 5.7.2011, 20:32
doro Кто-то из старых оперативщиков разъяснял ситуацию ... 6.7.2011, 18:46
adem Спасибо за ответ. 7.7.2011, 12:16![]() ![]() |
|