Действия дежурного персонала при внутреннем повреждении трансформатора?

rad_ia
сообщение 7.6.2011, 6:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



1. Какие действия дежурного персонала при внутреннем повреждении трансформатора на двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ? Исходное положение - от обоих трансформаторов запитаны потребители, секционный разъеденитель на стороне 0,4кВ отключен. Подробнее, если можно.
2. Какие действия персонала при замыкании на секции шин 0,4кВ на той же подстанции?
Это для Плана локализации аварийных ситуаций.
3. Разрешается ли вносить от руки изменения на утверждённой однолинейной схеме электроснабжения начальником участка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2011, 10:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. вывод транса в ремонт, перевод нагрузки секционником на второй транс (если позволяет нагрузка и категория) или замена транса
2. устранение результатов КЗ
3. можно и от руки, но подпись д.б. того же кто утверждал "пересмотрено, дата, подпись"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2011, 14:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 10:20) *
1. вывод транса в ремонт, перевод нагрузки секционником на второй транс (если позволяет нагрузка и категория) или замена транса
2. устранение результатов КЗ
3. можно и от руки, но подпись д.б. того же кто утверждал "пересмотрено, дата, подпись"

1. Дежурный не производит ни ремонт ни замену трансов. Единственное, что он може сделать, это вывести из работы поврежденный трансформатор и подать напряжение на секцию 0, 4кВ поврежденного трансформатора, если схема позволяет.
2. дежурный не может заняться утранением КЗ на секции шин, а может только вывести из работы поврежденный участок. Для выполнения устранения КЗ необходимо работу формить и наличие как минимум бригады для устранения и ремонта.
3. схемы не утверждаются, а проверяются с соответсвующей отметкой, никто кроме ответсвенного за эл. хоз-во не может вносить изменения в схемы