Сдача-приемка ремонта заземляющего устройства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сдача-приемка ремонта заземляющего устройства |
| Гость_Кир_* |
24.6.2011, 14:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток!
Некая организация производит нам "ремонт" (в документах так и идет) заземляющего устройства. В сметах они вбивают уголки, подключают к ним провода итд итп, однако не производят никаких измерений. В договоре сдача-приемка тоже указывается "мы отдаем вам акт сдачи-приемки, вы подписываете и все". Паспорта на заземление нету и не было никакого. Вопрос: должны ли они произвести замеры (металлосвязь, сопротивление заземления, сопротивление растекания)? Можнос с них эти данные требовать? (чтоб сразу паспорт забацать) Могут ли они производить "ремонт" без проекта заземления? Цель - получить на эту хрень еще и паспорт ) Заранее спасибо )) |
|
|
|
|
24.6.2011, 14:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если в договоре не прописаны измерения, то увы. могут не делать ни измерений, ни паспорта - если только за доплату
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Кир_* |
24.6.2011, 18:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Эх. Как и подозревал. Тогда такой вопрос: в нормальной жизни в договоре это дописывается или наоборот чаще забивается болт?
|
|
|
| Гость_Гп_* |
24.6.2011, 18:20
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Доброго времени суток! Некая организация производит нам "ремонт" (в документах так и идет) заземляющего устройства. В сметах они вбивают уголки, подключают к ним провода итд итп, однако не производят никаких измерений. В договоре сдача-приемка тоже указывается "мы отдаем вам акт сдачи-приемки, вы подписываете и все". Паспорта на заземление нету и не было никакого. Вопрос: должны ли они произвести замеры (металлосвязь, сопротивление заземления, сопротивление растекания)? Можнос с них эти данные требовать? (чтоб сразу паспорт забацать) Могут ли они производить "ремонт" без проекта заземления? Цель - получить на эту хрень еще и паспорт ) Заранее спасибо )) не достаточно информации. Можете выложить для ознакомления договор? |
|
|
|
|
| Гость_Кир_* |
24.6.2011, 20:25
Сообщение
#5
|
|
Гости |
не достаточно информации. Можете выложить для ознакомления договор? Не раньше понедельника. Но смею Вас заверить, что он на один лист стандартными общими словами. И тот пункт который вообще хоть как-то подходит под то, что они делают имеет тот смысл, что я написал. Просто на фоне всего этого у меня появились вопросы: вот допустим нанимаются конторы поменять щитки или сделать освещение или поменять проводку. Они должны после выполнения работ дать еще и протокол замеров сопротивления изоляции, сопротивления нуль-фазы, металлосвязи, (в случае заземления его сопротивления)? Или если это заранее не оговорено, то этим должны заниматься мы сами? |
|
|
25.6.2011, 7:36
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
см. пост 2
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гп_* |
25.6.2011, 10:07
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Не раньше понедельника. Но смею Вас заверить, что он на один лист стандартными общими словами. И тот пункт который вообще хоть как-то подходит под то, что они делают имеет тот смысл, что я написал. Просто на фоне всего этого у меня появились вопросы: вот допустим нанимаются конторы поменять щитки или сделать освещение или поменять проводку. Они должны после выполнения работ дать еще и протокол замеров сопротивления изоляции, сопротивления нуль-фазы, металлосвязи, (в случае заземления его сопротивления)? Или если это заранее не оговорено, то этим должны заниматься мы сами? У меня к вам несколько вопросов. Возможно еще не все потеряно. 1. Заземляющее устройство, ремонт которого осуществлялся, ранее у вас экслуатировалось? 2. Назначение заземляющего устройства. 3. Установлены ли у вас на предприятии нормы сопротивления этого заземляющего устройства? 4. В договоре указывется именно " РЕМОНТ"? 5. В связи с чем выполнялся ремонт этого заземляющего устройства? 6 С чем связано то, что забивались дополнтельные заземлители? |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 10:24 |
|
|
|
|