Требования к РУ генераторного применения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Требования к РУ генераторного применения |
22.6.2011, 11:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 23270 |
Доброго дня всем. Прошу помощи в следующем вопросе — какой норматив определяет требования к РУ генераторного применения. В проекте фигурируют ячейки типа КСО (со стационарными выключателями), я же хочу убедить проектировщиков заменить КСО на КРУ (с выкатными элементами). Для этого нужно сослаться на документ.
Генераторы небольшие, по 2 МВт (10 кВ). Всего 6 шт, по три на секцию. В нормальном режими секционный выключатель включен и все генераторы работают в паралель. Никакой связи с энергосистемой нет (энергоблок автономный). Заранее спасибо. |
|
|
|
|
22.6.2011, 13:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если Вы Заказчик - пишите это в тех. задании, если нет - обращайтесь к Заказчику, аргументируя почему
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.6.2011, 8:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 23270 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 9:19 |
|
|
|
|