![]() Арматура к СИП прокалывающие зажимы , после затяжки болта под напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Арматура к СИП прокалывающие зажимы , после затяжки болта под напряжением |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Неприятности с партией прокалывающих зажимов.
Монтажникам взяли прокалывающие зажимы SLIP 22.12 с голого на СИП, на выбор был еще CDR\CN, но цена кусачая. Так вот разборки из-за неизолированных болтов для затяжки. Вроде как работали с изолированными и под напряжением ни каких опасений. Что до предлагаемого товара SLIP 22.12 и CDR\CN так там нет такого изолирующего элемента. Ссылка на инструкцию рао еэс не помогла. Думаю что инструмент монтажный не подходящий потому так и кипятяться. О том что претензию "вернуть" еще подумаю, а какая арматура есть для щепетильных монтажников, может кто работал? Сами естественно ни маркировки ни поставщика не знают. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а как они работают под напряжением на голой ВЛ, я так понимаю ВЛ старая с четырмя голыми проводами, на ней работать под напряжением не положено. А если и работают то и инструмент должен соответсвовать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
а как они работают под напряжением на голой ВЛ, я так понимаю ВЛ старая с четырмя голыми проводами, на ней работать под напряжением не положено. А если и работают то и инструмент должен соответсвовать. в том и суть, но что-то глухо воспринимают "диалог". предполагаю что мастеру пихают свою контору по поставкам. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Считаю, что такого зажима с полной изоляцией не найдешь, т.к. при работе с голым проводом ВЛ-0,4кВ, думаю пофиг есть ли изоляция на болту зажима? Коль уж так хочется, то диелектрические перчатки, или изолированную люльку и вперед, тогда пофиг есть ли изоляция.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 29331 ![]() |
При необходимости выполнить монтаж или ввести в эксплуатацию новые ответвления ЛЭП без отключения электропитания основной магистрали, настоятельно рекомендуется использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP. С его помощью возможно осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой даже без отключения электропитания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
полагаю, за 2 года техника ушла далеко вперед...
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 1:42 |
|
![]() |