График нагрузки предприятия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
График нагрузки предприятия |
28.6.2011, 14:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с графиком нагрузки предприятия! Сетевики делали для предприятия комплексную проверку всех параметров сети. Меня попросили сделать небольшой отчет о потребляемой мощности, необходимости замены элементом сети и определения перегрузочной возможности трансформаторов. Для выбора номинала вводных автоматов на щит 0.4 кВ и выбора компенсирующих устройст нужно из графика выбирать пиковые значения активной и реактивной мощности или как-то считать усредненные?
|
|
|
mersik2011 График нагрузки предприятия 28.6.2011, 14:30
с2н5он не совсем понятно - почему сетевики к Вам залезли
... 28.6.2011, 15:58
mersik2011 Сетевики залезли потому что мы их попросили! Ч... 28.6.2011, 17:25
scasi Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) 1. ... 29.6.2011, 8:24
с2н5он 1. насчет максимальных сомневаюсь ибо будет переко... 28.6.2011, 18:08
mersik2011 1 Беру регулируемые УКРМ тогда максимальные значен... 28.6.2011, 18:25
с2н5он 1. если позволит минимум или вообще при минимуме о... 28.6.2011, 22:03
mersik2011 1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а ка... 29.6.2011, 7:21
с2н5он 1. пошукайте в инете - продавцы Вам дадут более по... 29.6.2011, 7:36
mersik2011 Цитата1. Компенсировать мощность можно и не покупа... 29.6.2011, 8:52
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 12:52) Отд... 29.6.2011, 9:02
mersik2011 Цитата1. Трансформатор сам по себе источник реакти... 29.6.2011, 9:06
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:06) Вот... 29.6.2011, 9:12
mersik2011 А компенсирующее устройство на одну секцию можно п... 29.6.2011, 9:18
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:18) А к... 29.6.2011, 9:25
с2н5он Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) Ско... 29.6.2011, 9:39
mersik2011 Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е н... 29.6.2011, 9:32
mersik2011 Цитатау нас, как правило, один в холодном резерве
... 29.6.2011, 9:53
с2н5он я не президент РФ, так что на предприятии
естесс... 29.6.2011, 9:58
scasi Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 13:58) я не пр... 29.6.2011, 10:12
mersik2011 Все понятно, вопросов больше нет! Всем откликн... 29.6.2011, 10:02
mersik2011 Здесь дело не в 4-х лампочках. А дело в системе эл... 29.6.2011, 10:37
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 14:37) Зде... 29.6.2011, 11:34
mersik2011 ЦитатаТак данное переключение можно проводить на в... 29.6.2011, 12:22
scasi Вот картинка в догонку к теме 30.6.2011, 6:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 19:08 |
|
|
|
|