Подключение трансформатора 2500 кВА

mersik2011
сообщение 24.6.2011, 14:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Уважаемые коллеги помогите советом! Подключаем трансформатор ТМГ- 2500 кВА 10/0.4 по временной схеме, Поставили предохранители ПКТ-10 на 100А т.к это времянка и максимальная мощность использования будет не выше 1000 кВА. При подаче напряжения не будут ли вылетать вставки от тока намагничивания?

Сообщение отредактировал mersik2011 - 24.6.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2011, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23335
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думается нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 24.6.2011, 16:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Мне тоже кажется что не должны, но сравнил ток намагничивания трансформатора (5-8Iн) и время-токовые характеристики ПКТ и закрались сомнения. А ПКТ104-10-200 в какие камеры КСО устанавливаются?